请问这样的柱布置行吗?7度区,6层,层高3.5米,有错请狠狠指出,谢谢!!
请问这样的柱布置行吗?7度区,6层,层高3.5米,有错请狠狠指出,谢谢!!
2楼
南侧的阳台处的柱子可以考虑布置成长方形的柱子。指标如果能算的过去就OK啊
回复
3楼
部分地方可以考虑矩形柱子,形成连续框架。
回复
4楼
Y方向还能叫框架吗
回复
5楼
y方向单榀框架较多,建议修改。
回复
6楼
好乱,回复来争个币
回复
7楼
12轴与D轴相交处最好设一个柱,和下面的柱拉接
回复
8楼
框架结构?那么3、6、9、11这些轴的柱子取消,类似的其他位置柱子取消。就是改为大开间的框架柱梁。
建议2个方案:1、要是净高要求不严,可以采用大框架梁,大厚板结构,比较经济;2、净高需求高,经济也还可以的,那就做主次梁形式的。板取薄。
回复
9楼
部分柱子太密,柱子可以考虑做成矩形,尽量不那么突显~
回复