弱弱的问一下,普通大电流的中置柜和高海拔地区选用的触头盒、绝缘子、套管等元件。。有什么区别呢?应该去找厂家选型高原型的吗?
弱弱的
问一下
,普通大电流的中置柜和高海拔地区选用的触头盒、绝缘子、套管等元件。。有什么区别呢?应该去找厂家选型高原型的吗?
2楼
电压12kV,高原选型元件选24kV的元件!
回复
3楼
1000米海拔一下,按常规选择即可!
回复
4楼
jqj103.14 发表于 2014-11-10 12:48 电压12kV,高原选型元件选24kV的元件!如果 硬性的规定,就只能用12KV改良件呢?如果大批量生产,在成本上,24KV是否比12KV高原型的高?
回复
5楼
wangxf 发表于 2014-11-10 13:30 1000米海拔一下,按常规选择即可!海拔3000米左右的情况下
回复
6楼
wangxf 发表于 2014-11-10 13:30 1000米海拔一下,按常规选择即可!海拔高度在3000左右
回复
7楼
电气xiao菜鸟 发表于 2014-11-10 13:56 海拔高度在3000左右柜型按24KV来做 断路器按24KV 绝缘件采用大爬距 包括接地刀 避雷器过电压保护器同理
回复
8楼
海拔2000米以上,就必须采用高原型的元器件了!
回复