2楼
我第一次做这个,主楼的甲方已经用全站放出轴线交点了,可是地下车库的轴线交点都没有坐标啊,那就没法用全站放了,我们该如何把轴线放出来啊
回复
3楼
让设计方提供坐标
回复
4楼
预留施工洞口将上层的轴线引下来
回复
5楼
那路透 发表于 2014-11-3 14:44 预留施工洞口将上层的轴线引下来您是不是理解错了,地下车库还没做呢,需要将图纸上的轴线放出来,然后根据轴线再放柱子什么的,现在的情况是,如何将轴线放到实际当中去
回复
6楼
这个车库没有跟主楼相连???
回复
7楼
那路透 发表于 2014-11-3 14:50 这个车库没有跟主楼相连???与主楼相连的呀
回复
8楼
攻城师26540 发表于 2014-11-3 11:50 我第一次做这个,主楼的甲方已经用全站放出轴线交点了,可是地下车库的轴线交点都没有坐标啊,那就没法用全 …他给出的交点 与车库一点关系没有吗?那他给的什么破点
回复
9楼
利用经纬仪进行直角坐标放样就行
回复
10楼
车库与主楼没有轴线关系吗
回复
11楼
与主楼相连就以主楼的定位点引出来啊
回复