【新规范精品解读】解读2014《建筑消火栓系统技术规范》
东来东往007
2014年10月24日 15:26:13
来自于建筑规范
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》编号为GB50974-2014,自2014年10月1日起实施。规范继承了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的相关内容,内容包括设计、施工、调试验收、维护管理四个环节,涵盖消防水源、供水设施、管网及消火栓用水设备各个方面。该规范是建筑消防设计和验收的主要内容,消防给水和消火栓系统是灭火准备的重要组成部分,解读此规范尤为重要。下载规范免费下载请点击:

【新规范精品解读】对新版《建筑设计防火规范》解析









欢迎大家有新见解,跟帖分享!让我们共同进步!:handshake


免费打赏
红蜘蛛
2014年10月28日 07:52:58
52楼
学习中,感谢楼主分享
回复
aming1963
2014年10月28日 08:59:46
53楼
高层与多层的区分到底是按那种标准?
回复
qq_1407478387099
2014年10月28日 10:01:12
54楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
眯楞儿
2014年10月28日 10:09:44
55楼
更注重消防了 这样才对嘛
回复
luochongchong
2014年10月28日 10:14:50
56楼
很好,好好学习
回复
雷文柏
2014年10月28日 10:59:22
57楼
好好学习
回复
石锅白菜
2014年10月28日 11:27:34
58楼
新消规确实比较细致,对许多消防设计有了依据,但是其中也有许多不明确的地方,期待配套图集尽快出版
回复
glb53880
2014年10月28日 13:55:53
59楼
支持正方观点
回复
lm782896550
2014年10月28日 14:52:02
60楼
防烟楼梯间的门是防火门,会自动关闭,着火时这个门是不打开的,所以消火栓不应设在那里。
回复
清水村民
2014年10月29日 06:50:41
61楼
这段时间很是发布了一些新版的消防规范,对照起来还是很要费点功夫学习啊,一想还有那么多规范要搞,总觉得难。
回复

相关推荐

APP内打开