地下车库部分穿越人防部分消火栓和自喷管道设计有防护闸阀,现市面上买不到防护闸阀,可不可以用普通闸阀代替?还望各位大侠指点、谢谢了
地下车库部分穿越人防部分消火栓和自喷管道设计有防护闸阀,现市面上买不到防护闸阀,可不可以用普通闸阀代替?还望各位大侠指点、谢谢了
2楼
防护阀门,只是功能上叫防护阀门,不应就是叫防护阀门吧,:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
2 防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa;
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀;
回复
3楼
nlp125 发表于 2014-10-22 09:55 防护阀门,只是功能上叫防护阀门,不应就是叫防护阀门吧,:6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置 … 那意思就是市面上的普通闸阀也达到要求了?
回复
4楼
xiaofangrenyuan 发表于 2014-10-22 12:29 那意思就是市面上的普通闸阀也达到要求了?应该是,满足规范规定的阀门