车库排烟排烟量计算
xiongxiong122
2014年10月18日 11:42:37
来自于通风排烟
只看楼主

现有一车库2500平方,划分为2个防烟分区,一个1300平米,1个1200平米,现在设计一套排烟系统,风管排烟和排风共用,风机双速风机,排烟量是按照1300*120=156000,还是按照2500*层高*6次计算

现有一车库2500平方,划分为2个防烟分区,一个1300平米,1个1200平米,现在设计一套排烟系统,风管排烟和排风共用,风机双速风机,排烟量是按照1300*120=156000,还是按照2500*层高*6次计算
免费打赏
zb5606614
2014年10月20日 11:23:07
3楼
按照2500*层高*6次计算
回复
mofgyc
2014年10月20日 16:46:02
4楼
车库宜按每个防烟分区设置排烟系统
回复
小马儿
2014年10月22日 15:11:44
5楼
感谢楼主了
回复
liwei19920828
2014年10月23日 09:30:07
6楼
1300*120是几个意思?
回复
0张杨0
2014年10月23日 11:35:16
7楼
说得非常全面,非常好
回复
学暖通的笨笨
2014年10月23日 17:11:46
8楼
大的防烟分区面积X120,这个是地上部分的算法吗?
新人求解