桩基移位,该怎么处理?
attact1203
attact1203 Lv.5
2014年10月11日 22:27:11
来自于建筑施工
只看楼主

rt,所管楼栋一根椭圆桩的一个中心点移位大约150mm,另一个中心点准确,现准备关模做露桩了,桩位一端偏出承台一点,请问大虾上面承台跟着移位还是怎么做?

rt,所管楼栋一根椭圆桩的一个中心点移位大约150mm,另一个中心点准确,现准备关模做露桩了,桩位一端偏出承台一点,请问大虾上面承台跟着移位还是怎么做?
免费打赏
tommylsm
2014年10月14日 16:44:27
12楼
加大承台最简单,也省钱,才偏150mm,承台往同方向加大50就好了。
回复
kv123
2014年10月15日 08:44:53
13楼
影响不大,让设计院出个变更,承台做大就可以了
回复
xiaoyushift
2014年10月15日 09:51:44
14楼
加大承台最简单,也省钱,才偏150mm,承台往同方向加大50就好了。
回复
attact1203
2014年10月18日 23:44:13
15楼
xiaoyushift 发表于 2014-10-15 09:51 加大承台最简单,也省钱,才偏150mm,承台往同方向加大50就好了。如果不影响上部墙柱就不用加大吧
回复
jow331234
2014年10月19日 09:07:53
16楼
加大承台尺寸,桩往东移动15公分,承台往东加大15公分。我们遇到这个情况都不找设计院
回复