桩基移位,该怎么处理?
attact1203
attact1203 Lv.5
2014年10月11日 22:27:11
来自于建筑施工
只看楼主

rt,所管楼栋一根椭圆桩的一个中心点移位大约150mm,另一个中心点准确,现准备关模做露桩了,桩位一端偏出承台一点,请问大虾上面承台跟着移位还是怎么做?

rt,所管楼栋一根椭圆桩的一个中心点移位大约150mm,另一个中心点准确,现准备关模做露桩了,桩位一端偏出承台一点,请问大虾上面承台跟着移位还是怎么做?
mingchao-163
2014年10月12日 09:16:07
2楼
咨询设计院
回复
wxf20072008
2014年10月12日 09:24:32
3楼
当然是只能调整上面的承台尺寸了
回复
wangjiyiok
2014年10月12日 09:36:02
4楼
设计院的一般做法是偏多少,承台外扩多少,内偏就无所谓了。你这个150cm对桩来说也算是正常的,可以联系设计变更,如果桩不是你做的可以做签证,要桩是你做的,那联不联系意义不大了。
回复
村八
2014年10月12日 11:39:37
5楼
可以加大承台处理
回复
chyw19900817
2014年10月12日 12:21:37
6楼
建议楼主咨询设计单位
回复
岛上居民
2014年10月12日 17:51:30
7楼
出联系单,联系设计。一般的情况是:如果偏移是合理的范围可以不处理,但超过合理的偏移范围的话,就要在旁边补桩了。还有要分析此事造成的原因,是否属于增加工程量,便与签证。
回复
甲方施工员
2014年10月13日 10:50:25
8楼
无非扩大承台,补桩
回复
冬瓜将军
2014年10月13日 13:34:07
9楼
咨询设计院,是否可以对该处节点进行加大,钢筋加密处理。写个技术核定单
回复
wangjiyiok
2014年10月14日 08:59:45
10楼
wangjiyiok 发表于 2014-10-12 09:36 设计院的一般做法是偏多少,承台外扩多少,内偏就无所谓了。你这个150cm对桩来说也算是正常的,可以联系设计 …施工过程中当然定位越精确越好,预制桩还好些,灌注桩的定位更难以像主体施工一般控制,所以桩的允许偏差也较大,具体规定不同情况不同,举例简单说预制桩允许偏差100+0.01H,按照这个偏差的话,达到15cm不是什么难事。现场实际操作的话到15cm的偏差并不鲜见。大于规范要求的时候也不少,而且处理起来也不难。楼主说的有一个偏位大,所以在我看来,这个项目的桩基整体质量控制是正常的。
回复
富强168
2014年10月14日 09:06:56
11楼
说得好。。。楼主
回复

相关推荐

APP内打开