关于电气竖井内接地扁铁问题
嗨4你的益达
2014年10月08日 10:38:59
只看楼主

竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组

竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组

IMG_20141008_103742.jpg

免费打赏
学海一帆
2014年10月09日 10:22:05
2楼
这井也太小了,安装空间够吗?
强电井一般都要求做竖直敷设的接地扁钢,至于和什么连接,敬请高人解答。
回复
刘星星
2014年10月09日 11:51:36
3楼
应和每层配电箱连接 再与建筑的接地网相连
回复
我爱喝绿茶
2014年10月09日 13:38:26
4楼
配电间做LEB,和LEB连接的。
回复
我爱喝绿茶
2014年10月09日 13:40:02
5楼
底部和接地极的上引扁铁连接
回复
我爱喝绿茶
2014年10月09日 13:45:58
6楼
12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求:
1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或铜排。
2 电缆井道内的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:
1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;
2)宜根据井道内最大相导体,并按本规范表7.4.5-2选择导体的截面。
3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。
4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
回复
我爱喝绿茶
2014年10月09日 13:49:30
7楼
并不需要每一层都做LEB,做LEB的那层,LEB铜板连接的有接地干线扁铁,桥架,PE线,和结构钢筋。
回复
嗨4你的益达
2014年10月09日 14:49:45
8楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-10-9 13:45 12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求: 1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或 …这是什么规范啊,电气验收规范还是防雷验收规范还是别的啊
回复
嗨4你的益达
2014年10月09日 14:51:59
9楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-10-9 13:45 12.5.6 水平或竖直井道内的接地与保护干线应符合下列要求: 1 电缆井道内的接地干线可选用镀锌扁钢或 …找到了,是民用建筑电气设计规范上的
回复
wangyan80
2014年10月09日 22:35:38
10楼
按图纸来说,垂直接地干线应按照设计要求从接地极采用40*4的扁钢引至每层的强电井,做为接地干线(也可以做等电位),电井内配电箱、桥架等设备的接地连接按规范要求做。
单独设置的接地干线与采用结构钢筋采为接地干线的区别就看你是否能够说服建设单位支付相应的费用。
回复
王铜
2014年10月10日 08:18:56
11楼
扁钢引至每层的强电井,接地干线
回复