大型商业电气竖井(电气间)数量和大小
zaifeng
zaifeng Lv.3
2011年12月08日 23:29:45
只看楼主

现作一个大型商业的扩除设计,地下一层为超市,地上一二层为百货,三层电影院/餐饮/KTV.地下超市独立设变电站,独立经营,暂且不考虑.商业设有独立变电站.一~三层空调均采用风冷热泵(用电),设于屋面.百货一二层10000平方米左右,二个防火分区,每个防火分区近4000~5000平方米.我的问题是每个防火分区能否只设一个强电竖井(10平方米).看过其他工程,这么大的平面,每个防火分区至少设两个.但我排了下柜子,桥架,母线槽也能放下.另外从供电半径是否也可以呢?甲方想越少越好.

现作一个大型商业的扩除设计,地下一层为超市,地上一二层为百货,三层电影院/餐饮/KTV.地下超市独立设变电站,独立经营,暂且不考虑.商业设有独立变电站.一~三层空调均采用风冷热泵(用电),设于屋面.百货一二层10000平方米左右,二个防火分区,每个防火分区近4000~5000平方米.我的问题是每个防火分区能否只设一个强电竖井(10平方米).看过其他工程,这么大的平面,每个防火分区至少设两个.但我排了下柜子,桥架,母线槽也能放下.另外从供电半径是否也可以呢?甲方想越少越好.
xxxhhh96
2011年12月09日 08:53:15
2楼
还要考虑井内柜前的操作和维护距离。
回复
linhaibonihao
2011年12月09日 09:52:59
3楼
每个防火分区两个竖井为宜,主要是考虑供电半径,和负荷问题。供电半径个别回路超出还可以,但整体超了就不合适了,而且一个配电箱管的范围太大也不好,相关规范都有说明,即使4个井,每个2500平,已经很大了。5000个人认为接受不了,可靠性降低,线路过长投资也会加大,每个竖井应该用不了10平,每个竖井大概4个箱子,加桥架,我觉得6-8平就差不多,当然具体还要你试着排列才能确定下来。还要根据建筑具体情况,有时可以大点,有时就得挤着些。甲方总是要压缩面积的,设计者要充分考虑甲方意见,但其一,规范强条不容商量,其二,要基本满足规范,基本合理。甲方大部分是不太懂设计的,所以你多给他说点理由,自然他就老实了。
回复
sblovewxm
2011年12月17日 21:03:49
4楼
1.大型综合商业体每个防火分区设1个井道就行(2个井的也看到过,多设一个井无非就是放放应急和普通照明箱,其他干线难道你还会一个井放一半?说实话用处不大。如果你考虑的是末端箱供电半径50~60米,个人觉得不必太纠结,毕竟只是小部分。这类商业每块空间都有极大的商业价值,考虑设备机房面积的时候还要多为业主考虑一下),面积8-10都可以,也不能太小。
2.这类大型的商业综合体每层防火分区面积也不会太大,一般都在4000以内,因为考虑这部分商业场所人员的密集程度以及每个防火分区疏散通道的数量,建筑专业也不会划分太大面积的防火分区。我做过包括见到过图纸的10来个项目,一般防火分区面积在3500左右,最大3810,5000的没碰到过。
3.这类比较成熟的开发商,但凡之前有一个项目每个防火分区是设的1个井,后面的各个项目你要设2个井基本是不可能的,所以设计前多了解下开发商以前的图纸或跟业主沟通一下,避免修改。
回复
mulao111
2012年05月29日 10:49:13
5楼
每个分区设置一个电井有必要的,但强电竖井(10平方米)有点大了,只要满足操作距离,大概2*3足够了
回复
sdx034100428
2012年05月29日 11:10:16
6楼
学习了,每个防火分区至少一个。