建筑电气设计。。。商业配电、、、应急与照明共桥架问题。
a5222747
a5222747 Lv.2
2014年12月24日 13:31:18
只看楼主

这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠们这样做合适不?建筑民规里面有这样一句话:8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;3 应急照明和其他照明的电缆;4 电力和电信电缆。

这是一个商业的局部平面。。。商业照明配电箱进线与应急照明进线采用共用线槽敷设,强电金属桥架CT-250*100,贴梁底安装,中间加分隔(消防30,非消防220),敢问大侠们这样做合适不?建筑民规里面有这样一句话:
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。



所以我看了很多图都是这样做的。。。。。。都是消防与强电中间采用隔板的做法、、、。。这样做可以不???



6.png

云飘飘
2014年12月25日 05:47:02
2楼
按照新的防火设计规范采取措施。
回复
hld_lhw
2014年12月25日 08:00:07
3楼
这个问题是挺纠结,不能同一个桥架走线就别走了,但是“当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开”。应用到实际条件限制怎么理解。
回复
engineershao
2014年12月25日 08:43:10
4楼
最好不要共桥架敷设,规范有明文要求,但规范也只是说“不宜”。这是自管部分,不会移交给供电公司,供电公司验收的时候,可能都不会仔细去看这个。但是从后期维护等方面角度考虑,还是分开吧。