电气竖井里设有PE接地干线。一些人认为可以利用这个PE接地干线作为各配电箱的PE线,所以在电气竖井里敷设的电缆都采用4芯(原本是TN-S系统),而PE线,均从PE接地干线单独用一条导线接出,这样的做法是否符合规范?
电气竖井里设有PE接地干线。一些人认为可以利用这个PE接地干线作为各配电箱的PE线,所以在电气竖井里敷设的电缆都采用4芯(原本是TN-S系统),而PE线,均从PE接地干线单独用一条导线接出,这样的做法是否符合规范?
2楼
我也想知道这个问题,最好有规范的支持。
在某些工程,业主非常在乎成本的情况下,是否可以采用这种方式呢。
话说回来,我从来没有这样做过。
回复
3楼
我觉得可以这样做的
我目前的工程正准备这样做
但是PE线一定要达到接地要求
回复
4楼
LEB 和PE的作用不一样,如何省
回复
5楼
TN-S系统要求用5芯电缆的
回复
6楼
做高层时,如果铜芯PE干线的线径太大了,成本就高.改由扁钢做PE干线,能节约不少成本.为什么不行呢.
回复
7楼
同意此回答
回复
8楼
会不会是导电能力的问题哦!
只是疑问啊。
回复
9楼
但是平时PE线是不导电的呀。
我觉得,这个是共用PE跟每个配电箱独立PE的区别,究竟共用PE好还是独立PE好?
回复
10楼
共用PE跟每个配电箱独立PE的区别,用5芯电缆
回复
11楼
我觉得吧,竖井里面的铜排那个接地干线是做等电位连结用的,而TN-S系统里面的PE先是做保护性接地用的。虽然铜排也是保护接地,且在底端都接在MEB和基础接地网上。但是属不一样的系统,分开比较好
回复