关于电气竖井内接地干线与配电箱PE端子连接的疑问
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年05月13日 13:38:54
来自于防雷减灾
只看楼主

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。

以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?
免费打赏
bigshoes
2008年05月13日 13:39:58
2楼
如果大楼内有各种重要的电子设备,岂不是更容易遭受雷击?
回复
加肥猫
2008年07月01日 14:15:50
3楼
建筑屋内建议采用TN-S制,不建议TN-C-S
回复
crazyboy
2008年07月02日 17:24:12
4楼
“有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。”我倒是感觉这么做像是TT系统。
还有,我一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
dfdfchen
2008年07月05日 13:59:15
5楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
sheshui
2008年07月10日 06:46:52
6楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
zcliang_007
2008年07月19日 23:21:06
7楼
竖井内的扁钢是不能作为供电回路的PE线用的。
回复
liruxue001
2008年07月20日 20:22:43
8楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
bigfatdog
2008年07月21日 13:04:19
9楼
怎么回事????????????????
回复
woheni2010
2011年01月26日 13:48:43
10楼
接地干线为什么要用40X4扁钢
回复
我爱喝绿茶
2012年07月25日 15:55:45
11楼
我们这都是分下来做的,接地干线用镀锌扁钢。。
回复