电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。问题是:电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。
电气竖井内设置PE接地干线,目的就是让配电系统内的PE线能重复接地,或者有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。
问题是:
电气竖井内的PE接地干线,为竖直敷设的金属导体(通常用-40x4热镀锌扁钢),那么按规范就需要在顶端、底端与防雷装置联结。
是否会造成,发生雷击的时候,PE接地干线直接成为一条引下线,雷电流往下传的时候,反击到各楼层的配电箱内,因为楼层配电箱内装设的SPD不是第一级,有可能被击穿,造成故障。
以上是我对这种PE接地干线提出的疑问,雷击后的现象也是假设,想请教大家,这种情况是否会出现,危害如何?
2楼
如果大楼内有各种重要的电子设备,岂不是更容易遭受雷击?
回复
3楼
建筑屋内建议采用TN-S制,不建议TN-C-S
回复
4楼
“有的设计人员直接用4芯配电至楼层配电箱,然后从接地PE线接出第五根线(PE),有点类似TN-C-S做法。”我倒是感觉这么做像是TT系统。
还有,我一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
5楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
6楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
7楼
竖井内的扁钢是不能作为供电回路的PE线用的。
回复
8楼
一般接地干线顶端不跟防雷的接闪器相连,而是中间和底端与建筑物的钢筋结构连接,以达到等电位的要求。
回复
9楼
怎么回事????????????????
回复
10楼
接地干线为什么要用40X4扁钢
回复
11楼
我们这都是分下来做的,接地干线用镀锌扁钢。。
回复