请教高层电气竖井大大小
ljj6363
ljj6363 Lv.3
2007年04月21日 16:17:02
只看楼主

电气竖井一般的大小怎么设置呢?看了下民用建筑通则,8.3.5,说电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井净宽不小于0.8米。不知道如何解释。还有,竖井里面有,强电,弱电,消防管线。他们的设置如何协调?强弱电这么考虑屏蔽?消防线路的防火这么办,谢谢

电气竖井一般的大小怎么设置呢?看了下民用建筑通则,8.3.5,说电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井净宽不小于0.8米。不知道如何解释。还有,竖井里面有,强电,弱电,消防管线。他们的设置如何协调?强弱电这么考虑屏蔽?消防线路的防火这么办,谢谢
免费打赏
guangqun2005
2007年04月21日 20:04:16
2楼
1首先确定你的箱子的个数和尺寸以及摆放位置,净宽就是除去箱子占的宽度剩下的不得小于0.8米(作为检修通道), 要不然检修时活动不开。
2协调的问题,首先线路能敷设到目的地,其次层次应该分明、尽量减少交叉以利施工方便。
3强弱电线路有个距离,以减少影响。
回复
ljj6363
2007年04月22日 20:47:46
3楼
我看到民用建筑电气
9.13.4 竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,并宜在箱体前留有不小于0.80m的操作、维护距离。
迷糊了。
比如说,aXb(长乘宽),到底哪个需要大于800,a和b有最小要求吗?我看到技术措施上有b最小不宜0.5的说法。
消防管线怎么处理?
回复