1. 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于 2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。 2. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。 3. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。 4. 电气竖井的净宽度不宜小于 0.8m。
2. 当穿管管径不大于电气竖井壁厚的 1/3 时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。
3. 当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。
4. 电气竖井的净宽度不宜小于 0.8m。
5. 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于 0.3m 的距离或采取隔离措施。
6. 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
7. 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为 0.5m~1.0m。
8. 电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。——文章转自:吉林工程信息