关于室外消火栓系统环状管网的水力计算,一直有困惑,请高手指点~
清风拂面
2014年10月07日 21:03:36
只看楼主

新消规GB50974-201410.1.9提到,室内可以枝状计算,可以简化。但是第1款提到了,室外消火栓系统的管网在水力计算时不应简化,应根据枝状或事故状态下环状管网进行水力计算。这是说明也可以按照室内枝状来计算吗??还是要按照环状管网来算,环状的又怎么算呢???希望高手指点迷津~~~大家共同讨论一下,工程设计时候都是怎么来计算的呢?

2014年10月17日 20:48:38
12楼
实际上,计算时还是要断开室外环上的某点,然后形成枝状对最不利点供水情况,对此进行计算。新规范说的比较绕口,而且说的不清晰。
回复
胖阿蒙
2014年10月17日 20:49:18
13楼
实际上,计算时还是要断开室外环上的某点,然后形成枝状对最不利点供水情况,对此进行计算。新规范说的比较绕口,而且说的不清晰。
回复
李工在线
2014年12月19日 22:03:57
14楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
李工在线
2014年12月19日 22:10:07
15楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
qq_1411367832433
2014年12月24日 16:44:26
16楼

用顶贴来支持楼主一下!
回复
胖阿蒙
2014年12月25日 10:36:53
17楼
wudihit 发表于 2014-10-11 06:35 第二种计算方法,前提不成立 ,短管需要该管段前后有阀门,所以 ,在阀门设置正确的前提下 ,根据最不利管段 …个人觉得第二种没有什么不成立的,当1和2点之间的管道出现问题的时候,就是图上这种断开方法。根据消规的说法,楼主这种画法的环状管道,就是应该在环管上每两个消火栓支管之间都加设一个阀门。
回复

相关推荐

APP内打开