现有一钢结构厂房,要求排烟送风,厂房长(AC)260米宽(BD)130米,高12米。其中B面与其他厂房相邻无法排风,厂房产线划分为5块,但空间开放,产线是由4米高的工字钢立柱围起来的,立柱上有航车,立柱之间吊装有风盘。请问怎么设计才比较合理
现有一钢结构厂房,要求排烟送风,厂房长(AC)260米宽(BD)130米,高12米。其中B面与其他厂房相邻无法排风,厂房产线划分为5块,但空间开放,产线是由4米高的工字钢立柱围起来的,立柱上有航车,立柱之间吊装有风盘。请问怎么设计才比较合理
2楼
厂房大概结构如图
回复
3楼
king1009402724 发表于 2014-9-30 11:18 厂房大概结构如图根据厂房的性质,看是否需要局部排风,全面通风,事故通风等等、有害物质是否比空气重,要做立管等。就这样没法给你说清楚哦。排烟好办,不用划分分区,上面挂消防风机加风管就好了。
回复
4楼
如果厂房需要空调 ,建议采用远程射流机,沿厂房长度方向 设置四排即可
回复
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-30 11:56 根据厂房的性质,看是否需要局部排风,全面通风,事故通风等等、有害物质是否比空气重,要做立管等。就这 …厂房排烟为钎焊烟尘,比空气重我做了一个这样的方案你们看可行吗
回复
6楼
这是我目前做的方案,可行吗?
回复
7楼
排烟的话得先确定车间的生产的火灾危险性类别
回复