大厂房车间排烟送风求教
king1009402724
2014年09月30日 11:16:15
来自于通风排烟
只看楼主

现有一钢结构厂房,要求排烟送风,厂房长(AC)260米宽(BD)130米,高12米。其中B面与其他厂房相邻无法排风,厂房产线划分为5块,但空间开放,产线是由4米高的工字钢立柱围起来的,立柱上有航车,立柱之间吊装有风盘。请问怎么设计才比较合理

现有一钢结构厂房,要求排烟送风,厂房长(AC)260米宽(BD)130米,高12米。其中B面与其他厂房相邻无法排风,厂房产线划分为5块,但空间开放,产线是由4米高的工字钢立柱围起来的,立柱上有航车,立柱之间吊装有风盘。请问怎么设计才比较合理
免费打赏
king1009402724
2014年09月30日 11:18:36
2楼
厂房大概结构如图
回复
滴血雄鹰
2014年09月30日 11:56:11
3楼
king1009402724 发表于 2014-9-30 11:18 厂房大概结构如图根据厂房的性质,看是否需要局部排风,全面通风,事故通风等等、有害物质是否比空气重,要做立管等。就这样没法给你说清楚哦。排烟好办,不用划分分区,上面挂消防风机加风管就好了。
回复
shuang3321
2014年09月30日 13:37:58
4楼
如果厂房需要空调 ,建议采用远程射流机,沿厂房长度方向 设置四排即可
回复
king1009402724
2014年09月30日 14:08:24
5楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-30 11:56 根据厂房的性质,看是否需要局部排风,全面通风,事故通风等等、有害物质是否比空气重,要做立管等。就这 …厂房排烟为钎焊烟尘,比空气重我做了一个这样的方案你们看可行吗
回复
king1009402724
2014年09月30日 14:08:52
6楼
这是我目前做的方案,可行吗?
回复
wqh_2008
2016年11月22日 14:36:29
7楼
排烟的话得先确定车间的生产的火灾危险性类别
回复

相关推荐

APP内打开