防烟分区失火时,关于排烟风机和送风机开启台数的问题
qq_1427345027498
2015年03月26日 12:47:13
来自于通风排烟
只看楼主

请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗

请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗

kingwc
2015年03月26日 23:08:24
2楼
都开,据电气工程师说还要开启相邻防火分区
回复
simonray1986
2015年03月27日 15:23:35
3楼
《建筑防排烟系统技术规范(稿)》
6.2.3 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其它防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。
回复
aini291
2015年03月30日 09:47:24
4楼
车库不需要考虑防烟分区(用梁来划分防烟分区不合理),当某一防火分区着火时,开启此防火分区的所有排风机和送风机即可。
回复
co1427422258734
2015年03月30日 14:55:36
5楼
好资料谢谢分享. 谢谢
回复
装的正经
2015年03月30日 16:38:49
6楼
只开启失火防烟分区
回复
qq_1427345027498
2015年03月31日 17:41:58
7楼
kingwc 发表于 2015-3-26 23:08 都开,据电气工程师说还要开启相邻防火分区我们公司的电气工程师也这样答复的
回复
qq_1427345027498
2015年03月31日 17:43:18
8楼
装的正经 发表于 2015-3-30 16:38 只开启失火防烟分区我遇到的一个项目审图专家也这样认为,便是我还是认同防火分区内的送排风机都应开启的做法
回复
qq_1427345027498
2015年03月31日 17:44:09
9楼
aini291 发表于 2015-3-30 09:47 车库不需要考虑防烟分区(用梁来划分防烟分区不合理),当某一防火分区着火时,开启此防火分区的所有排风机 …个人比较认同楼上的观点哦

cof1627108355195:一个防烟分区失火只需要开启本层的防烟风机吗

回复
qq_1427345027498
2015年03月31日 17:45:01
10楼
simonray1986 发表于 2015-3-27 15:23 《建筑防排烟系统技术规范(稿)》6.2.3 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火 …这条适用于车库吗
回复
simonray1986
2015年04月01日 10:16:41
11楼
我认为既然有“防烟分区”这个概念,挡烟垂壁肯定是有效的,而且《建筑防排烟系统技术规范(稿)》已经明确说明只开启一个防烟分区的排烟系统。车库同样适用。
回复

相关推荐

APP内打开