请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗
请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗
12楼
aini291 发表于 2015-3-30 09:47 车库不需要考虑防烟分区(用梁来划分防烟分区不合理),当某一防火分区着火时,开启此防火分区的所有排风机 …请问“车库不需要考虑防烟分区”,这个有规范依据吗?《汽车库修车库停车场设计防火规范》97版和现在新修订的汽车库防火规范报批稿都要求“应划分防烟分区,防烟分区面积不宜大于2000㎡”。不划分防烟分区的话能够通过审图吗?
回复
13楼
simonray1986 发表于 2015-4-1 10:16 我认为既然有“防烟分区”这个概念,挡烟垂壁肯定是有效的,而且《建筑防排烟系统技术规范(稿)》已经明确 …挡烟垂壁有一定的高度,烟可能会窜到相邻防烟分区,开启防火分区的所有排烟风机,我个人认为会更合理一些
回复
14楼
非常感謝楼主分享!
回复
15楼
orange3447 发表于 2015-4-1 15:55 挡烟垂壁有一定的高度,烟可能会窜到相邻防烟分区,开启防火分区的所有排烟风机,我个人认为会更合理一些我也认为烟可能会窜到相邻防烟分区,但毕竟只是少量烟会窜,不影响人员疏散。
回复
16楼
学习了,谢谢
回复
17楼
应该是一个防火分区内的排烟风机全开,只开一个防烟分区的排烟风机,那补风机补风量岂不是会太大了(可能会超过排烟量)。
回复
18楼
只开启着火的防烟分区排烟风机,相邻防火分区送风机工作。
回复
19楼
云飘飘 发表于 2015-4-3 09:29 只开启着火的防烟分区排烟风机,相邻防火分区送风机工作。相邻防火分区送风机工作,补风量可能比一个防烟分区的排烟量还大,可行吗
回复
20楼
谢谢分享
回复
21楼
orange3447 发表于 2015-4-3 09:44 相邻防火分区送风机工作,补风量可能比一个防烟分区的排烟量还大,可行吗防烟分区面积相差不能太大、风量计算时要匹配,另外,我们这里消防部门解释说,可以起到一定的帮助人员呼吸的作用。
回复