请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗
请教:地下车库如果一个4000平米左右的防火分区里,其中一个防烟分区失火,排烟风机和送风机是只开启失火防烟分区的呢还是两个防烟分区的都要开启啊?有具体的相关规范要求吗
22楼
下载看看学习学习,谢谢楼主了!!!!!!!
回复
23楼
面积超过2000m2的地下汽车库就要设置机械排烟系统,每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。一旦发生火灾排烟风机处280度防火阀关闭,打开相应区域的排烟口。联动相应区域的补风机进行补风。
回复
24楼
这个可以联动啊
回复
25楼
不错感谢分享
回复
26楼
有两种看法,看来还存在争议,路过。。
回复
27楼
6.2.3 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火 ...
回复
28楼
pure57200 发表于 2015-4-13 09:23 6.2.3 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火 …请问具体哪本规范呀?