排烟风机和送风机连锁启动问题
kang123kang
2018年07月22日 16:44:17
只看楼主

请教前辈师傅们:我遇到一个风机的接线图,排烟风机和送风机连锁启动,它为什么排风机启动时连锁送风机启动,而送风机启动没有连锁到排风机启动,有这种做法吗? 在此谢过了!

请教前辈师傅们:我遇到一个风机的接线图,排烟风机和送风机连锁启动,它为什么排风机启动时连锁送风机启动,而送风机启动没有连锁到排风机启动,有这种做法吗?

在此谢过了!

得亦失
2018年07月24日 19:56:53
2楼
规范要求在不具备自然进风的空间,在排烟时要设置补风机进行补风。所以排烟风机启动要联锁补风机启动,有利于排烟。

kang123kang:好的,谢谢哦

回复
feily722
2018年08月22日 10:21:22
3楼
你可以这样理解,一根管道两边两个口,一个往里进风一个往外排风,排风的时候进风口不开排风口也没空气可排,所以排风的时候要连锁进风口的风机补风,有助于排风。这样需要排风排烟的时候只需要启动排风机即可。

kang123kang:好的,谢谢哦

回复

相关推荐

APP内打开