请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?
请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?
2楼
你算得是对的,好像在防火设计规范的条文说明里有相关说明。
回复
3楼
小虎爸 发表于 2017-11-30 20:39 你算得是对的,好像在防火设计规范的条文说明里有相关说明。恩恩,谢谢你,现在明白一点了,但是算出风量怎么确定风口尺寸呢?
回复
4楼
风速不大于10
回复
5楼
技术措施上有规定风速 公式反推就出来尺寸了
回复
6楼
总有效面积可能是一层,也可能是一栋。对于前室加压送风来说,指的是一层。对于楼梯间加压送风来说,指的是一栋。而且不只是楼梯间与前室之间的门缝要算,还有楼梯间的外窗缝隙也要算。对于楼梯间来说,压差法计算值是有可能大于风速法的。
回复