防排烟中的加压送风,送风量的确定该怎么做?
12345678方格子
2017年11月30日 20:07:58
来自于通风排烟
只看楼主

请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?

请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?
免费打赏
小虎爸
2017年11月30日 20:39:56
2楼
你算得是对的,好像在防火设计规范的条文说明里有相关说明。
回复
12345678方格子
2017年11月30日 22:05:45
3楼
小虎爸 发表于 2017-11-30 20:39 你算得是对的,好像在防火设计规范的条文说明里有相关说明。恩恩,谢谢你,现在明白一点了,但是算出风量怎么确定风口尺寸呢?
回复
小虎爸
2017年12月01日 21:36:02
4楼
风速不大于10
回复
deephug
2017年12月06日 09:45:11
5楼
技术措施上有规定风速 公式反推就出来尺寸了
回复
vk3001h
2017年12月07日 14:07:52
6楼
总有效面积可能是一层,也可能是一栋。对于前室加压送风来说,指的是一层。对于楼梯间加压送风来说,指的是一栋。而且不只是楼梯间与前室之间的门缝要算,还有楼梯间的外窗缝隙也要算。对于楼梯间来说,压差法计算值是有可能大于风速法的。
回复

相关推荐