请教排烟风机和正压送风机的区别
smartspring
smartspring Lv.14
2017年11月22日 09:52:20
只看楼主

在下在提问前搜索一下发现, 正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间 排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统 但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。

在下在提问前搜索一下发现,
正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间
排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统
但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。
lauxin
2017年11月22日 11:15:32
2楼
地下室因为有机械排烟系统,相当于是强负压抽烟气出车库,所以,车库有自然补风就可以了,没必要加压吹进去。
塔楼没有机械排烟系统,全是自然排烟,烟气是乱走的,可能会进入疏散楼梯间,所以要求没有自然通风情况下的楼梯间前室要设置正压送风。
回复
smartspring
2017年11月22日 11:50:57
3楼
lauxin 发表于 2017-11-22 11:15 地下室因为有机械排烟系统,相当于是强负压抽烟气出车库,所以,车库有自然补风就可以了,没必要加压吹进去 … 谢谢您的回复。新手再追问一句,地下室等本身就设置有机械排烟,是因为地下室等排烟采用自然排烟效果不好?还是其他原因? 塔楼的楼梯间前室没有要求的自然通风的情形下,不采用正压送风,而采用如地下室那种强负压抽烟的措施为什么不可行? 是因为采用强负压,没有自然通风的补风措施,还需再采用另外的送风措施? 或是其他原因? 提前谢谢您的回复。
回复
菜鸟小王
2017年11月22日 11:55:27
4楼
一个排烟一个送风,一个抽一个吹!!!
回复
smartspring
2017年11月22日 12:52:08
5楼
菜鸟小王 发表于 2017-11-22 11:55 一个排烟一个送风,一个抽一个吹!!! 谢谢您的回复。在下是新手,麻烦您有时间就在下的上述问题略微详细点给在下说说。
回复
jianzhudianqic
2017年11月27日 15:27:38
6楼
路过!!!!!!。
回复
小凳子00
2017年11月30日 11:54:32
7楼
排烟是排走室内的烟气,而加压送风是往室内送入室外的空气,保证送风区域风压高压其他区域。你要说排烟补风和加压送风有点混淆我还可以理解
回复
smartspring
2017年11月30日 12:56:50
8楼
小凳子00 发表于 2017-11-30 11:54 排烟是排走室内的烟气,而加压送风是往室内送入室外的空气,保证送风区域风压高压其他区域。你要说排烟补风 … 谢谢您的回复。 麻烦您有时间帮在下看看如下问题。 地下室等本身就设置有机械排烟,是因为地下室等排烟采用自然排烟效果不好?还是其他原因? 塔楼的楼梯间前室没有要求的自然通风的情形下,不采用正压送风,而采用如地下室那种强负压抽烟的措施为什么不可行? 是因为采用强负压,没有自然通风的补风措施,还需再采用另外的送风措施? 或是其他原因?
回复
h6r9q70
2017年11月30日 18:35:33
9楼
地下室因为有机械排烟系统,相当于是强负压抽烟气出车库,所以,车库有自然补风就可以了,没必要加压吹进去。 塔楼没有机械排烟系统,全是自然排烟,烟气是乱走的,可能会进入疏散楼梯间,所以要求没有自然通风情况下的楼梯间前室要设置正压送风。