本帖最后由 张光仁__水暖 于 2014-9-28 22:59 编辑 发电机房通风问题,以下的2种做法,各位同行多发表意见和做法依据,小弟感激不尽,深夜发帖,只求一解,在线等,坐等回帖。
本帖最后由 张光仁__水暖 于 2014-9-28 22:59 编辑
发电机房通风问题,以下的2种做法,各位同行多发表意见和做法依据,小弟感激不尽,深夜发帖,只求一解,在线等,坐等回帖。
2楼
早早过来看帖,坐等会帖。
回复
3楼
我是来打酱油的
回复
4楼
我是来看张工V587的头像的...(暖通吧柯南)
回复
5楼
别这样啊,帮忙解决问题啊
回复
6楼
发电机工作时排烟应接金属排烟管道,再进入排烟井,金属烟管做防渗漏、耐高温处理;平时排风井和工作时的排风井可以用一个风井
回复
7楼
hzbd 发表于 2014-9-29 10:56 发电机工作时排烟应接金属排烟管道,再进入排烟井,金属烟管做防渗漏、耐高温处理;平时排风井和工作时的排 …那你说是做法1 还是做法2
回复
8楼
发电机还需要单独排风?用房间换气不能解决散热量?
回复
9楼
本帖最后由 wz3218 于 2014-9-29 12:51 编辑
我一向的做法是做法一的基础上,储油间和事故排风管伸进发电机排风井,一直伸到排风百叶处,这样审图从来都没有问题,还有风机用防爆。烟井不得与风井共用
回复
10楼
楼上正解!
回复
11楼
应该选择做法一~~参考图集07FJ05-13就可以了~
回复