深夜发帖,发电机房通风问题,真心求教。
张光仁__水暖
2014年09月28日 22:56:07
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 张光仁__水暖 于 2014-9-28 22:59 编辑 发电机房通风问题,以下的2种做法,各位同行多发表意见和做法依据,小弟感激不尽,深夜发帖,只求一解,在线等,坐等回帖。

本帖最后由 张光仁__水暖 于 2014-9-28 22:59 编辑



发电机房通风问题,以下的2种做法,各位同行多发表意见和做法依据,小弟感激不尽,深夜发帖,只求一解,在线等,坐等回帖。

1.png

1.png

免费打赏
fortunemin
2014年09月30日 10:10:02
12楼
实际接触的工程,做法一常见
回复
滴血雄鹰
2014年09月30日 12:07:17
13楼
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2014-9-30 12:09 编辑

这段时间经历过好多发电机房,都不是这样做的,排烟单独到排烟井,全面通风是暖通做,单独到排风井。发电机组的排风到单独排风井,厂家自己做,这个排风量非常大,我换了一下换气次数大概在70m3/(kW。h)。具体你参考人防技措4.5节,看完全部明白了。
回复
张光仁__水暖
2014年09月30日 14:45:17
14楼
滴血雄鹰 发表于 2014-9-30 12:07 这段时间经历过好多发电机房,都不是这样做的,排烟单独到排烟井,全面通风是暖通做,单独到排风井。发电机 …上面的2中做法我都觉得怎么都有怎么的不合理,还是一个送风井,一个排烟井,一个平时排风井,一个发发电机排风井。4个井比较合理。
回复
jlb342008
2014年09月30日 16:13:05
15楼
机房内的通风和排烟不能共用一井的,排烟要单独排!
回复
王农勤
2014年10月02日 06:55:08
16楼
第二种可行,不过,共井不共管,注意.
回复
张光仁__水暖
2014年10月02日 14:15:10
17楼
wangnongqin2013 发表于 2014-10-2 06:55 第二种可行,不过,共井不共管,注意.我是第二种做法,把排烟管用专门的金属排烟管拉到排风烟百叶哪里 这样就可以处理 倒灌问题了
回复
mygtmzx
2014年10月05日 13:45:45
18楼
学习了,谢谢各位暖通大侠的指点!
回复
zsp609953808
2014年10月08日 08:44:37
19楼
学习学习,求正解
回复
ggssjj2005
2014年10月08日 10:14:51
20楼
个人的做法:选择第一种
回复
qin815715078
2014年10月08日 15:49:39
21楼
同意做法一,发电机房平时排风,发电机工艺进排风+排烟,储油间排风
回复

相关推荐