关于地下车库上面的配电房接地
zhuyao626
zhuyao626 Lv.3
2014年09月23日 09:33:47
只看楼主

因为位置原因,有一个配电房是建造在地下车库上面,预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接无Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接。防雷接地点和设备接地点的柱外表面距室外地坪下0.8米处焊接一根40x4热镀锌扁钢伸出柱面1.5米,供增加人工接地极用,在地坪上0.5米处预留(焊)接100x100x5的镀锌扁钢连接板,作测量接地电阻用(共计四处)。

因为位置原因,有一个配电房是建造在地下车库上面,预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接无Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接。防雷接地点和设备接地点的柱外表面距室外地坪下0.8米处焊接一根40x4热镀锌扁钢伸出柱面1.5米,供增加人工接地极用,在地坪上0.5米处预留(焊)接100x100x5的镀锌扁钢连接板,作测量接地电阻用(共计四处)。
但是车库表层,覆土层厚度没有2.5米,垂直接地的话应该怎么办,角钢打不下去,怎么解决这个问题。
第一次遇到,,,无解了:handshake
希望高手帮帮忙


开心老爸
2014年09月23日 09:53:42
2楼
利用地下车库的基础底板和桩基作为接地装置就可以了,不用打角钢接地极
回复
lingxuct
2014年09月23日 10:12:25
3楼
有地下车库的基础钢筋作接地网,测量接地电阻是否符合要求,下面做好了,肯定符合要求的,当初没做好,现在土建都做完了,再来说“没位置做人工接地极”是不是晚了?

晚了也得想办法,接地极位置往地下车库以外移!
回复
zongch1939
2014年09月23日 10:42:16
4楼
"预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接",这是一个良好的接地极。要充分利用这个接地极,此处的其他人工接地极不需要了。
回复
zhuyao626
2014年09月23日 11:07:07
5楼
对啊,我感觉也不用角钢接地极了,谢谢啊,
回复
biandianso
2014年09月25日 14:47:20
6楼
利用地下车库的基础底板和桩基作为接地装置就可以了,不用打角钢接地极
回复
qq_1411623464463
2014年09月25日 16:15:35
7楼
一般都是防雷接地与设备保护接地共用的,电阻小于1欧,但是需要测试,不满足还要加接地极,不过这种情况没遇到过。
回复
攻城师62274
2014年09月26日 09:25:37
8楼
你别做垂直接地极了,做水平接地极,水平接地极距地表面0.5m就可以了。你那个要做垂直接地极肯定不行,要打入地下2.5m,上面还要留出0.6m的量,个人建议做水平接地极。
回复
攻城师62274
2014年09月26日 09:27:11
9楼
而且我发现 你们的柱子的主筋才是12的??我们都是16的。
回复
sunrungreen
2014年09月26日 09:27:20
10楼
很好的事例,很好的探讨。
回复
zzy0017
2014年09月26日 09:51:02
11楼
只能水平接地了。
回复