按新消防水规范GB50974-2014,30米高都要分区!
wenhao
wenhao Lv.7
2014年09月20日 22:52:25
只看楼主

按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.
再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”
还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)

先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

35+X+10(假设地下室高度)+∑h(水损)=H1(主泵杨程)
按5.3.3条: H1+15
H1+15≥100m,则分区。H1≥100-15=85, 35+X+10+∑h≥85,X≥85-35-10-∑h=40-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥30.

即30米高的建筑都要分区了,如果做稳压泵的话。
太浪费钱了吧!!


papasir
2014年09月25日 09:11:36
12楼
感觉楼主算错了 H1≥100-15=85, 之后应该是X+10+∑h≥85(这个地方不应该加上动压35m),X≥85-10-∑h=75-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥65.
回复
fine_2009
2014年09月25日 20:28:45
13楼
根据0.35MPa的要求计算消防泵扬程。
根据0.15MPa在气压罐低水位计算稳压泵扬程。
两个不需要合到一起计算。
回复
慈悲
2014年09月26日 09:32:05
14楼
楼主自己概念不清哦
回复
收账书生
2014年09月26日 14:25:19
15楼
模糊不清。。。。
回复
mao71413730
2014年09月26日 17:53:22
16楼
不易理解
回复
wenhao
2014年09月28日 07:16:48
17楼
新规范:“2. 1. 11 静水压力 :消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力, 简称静压。”
所以稳压泵停泵压力值是要算“静压”的。
回复
小清新
2014年09月28日 08:11:47
18楼
就别问消防队了,自己先搞明白再说
回复
persona
2014年09月28日 15:40:09
19楼
楼主的计算存在一个问题,消火栓栓口动压力不小于0.35MPa,不是静压。所以在计算分区静压时,不应该考虑0.35MPa的,0.35MPa是动压。所以设置增压稳压设备的高层,85米应是分区标准吧
回复
persona
2014年09月28日 15:42:26
20楼
另外楼主还提到水头损失,这都是水流动起来的事情,和静压没有关系,静压是管道内水静止时产生的压力
回复
persona
2014年09月28日 16:07:43
21楼
“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”中0.15MPa是根据消火栓充实水柱10米所需要的压力来确定的。不是比主泵大0.15MPa。
回复

相关推荐

APP内打开