按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.
再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”
还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)

先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

35+X+10(假设地下室高度)+∑h(水损)=H1(主泵杨程)
按5.3.3条: H1+15
H1+15≥100m,则分区。H1≥100-15=85, 35+X+10+∑h≥85,X≥85-35-10-∑h=40-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥30.

即30米高的建筑都要分区了,如果做稳压泵的话。
太浪费钱了吧!!


免费打赏
persona
2014年09月28日 16:08:44
22楼
楼主干嘛删除我的帖子,我说的有什么不对吗
回复
枕边游戏
2014年10月01日 09:59:14
23楼
0.35是动压,静压动压搞一起了 怎么?
回复
glb53880
2014年10月11日 13:01:02
24楼
persona 发表于 2014-9-28 15:40 楼主的计算存在一个问题,消火栓栓口动压力不小于0.35MPa,不是静压。所以在计算分区静压时,不应该考虑0.3 …同意你的说法,楼主自己没理解分区的的根据。
回复
02072116
2014年12月12日 10:33:05
25楼
学习下,30米就分区,有点吓人啊。
回复
gongda6412
2015年01月05日 00:28:07
26楼
同疑问,求教,觉得极不合理
回复
chenlong0503180224
2015年03月26日 20:05:07
27楼
本帖最后由 chenlong0503180224 于 2015-3-30 18:18 编辑 papasir 发表于 2014-9-25 09:11 感觉楼主算错了 H1≥100-15=85, 之后应该是X+10+∑h≥85(这个地方不应该加上动压35m),X≥85-10-∑h=75-∑ …静压不应当有水损吧。
回复
mingren_76
2015年04月15日 09:52:38
28楼
chenlong0503180224 发表于 2015-3-26 20:05 静压不应当有水损吧。静压不应该有水力损失啊
回复
mrcjqcucd
2015年04月26日 10:17:04
29楼
谢谢楼主的无私奉献分享。
回复
zhengxin1987
2015年05月04日 16:07:37
30楼
楼主把静水压力和动水压的问题搞混淆了,简单的说,前者是不使用消火栓时最不利点挂一个压力表的压力,后者是发生火灾了消火栓使用且消防水泵房的加压泵启动时消火栓头挂一个压力表的压力