4本通用规范12个关于钢筋的基本概念 以下整理来自四本通用规范: 《工程结构通用规范》GB55001-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
《工程结构通用规范》GB55001-2021第2.2.1条规定:结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果采用不同的安全等级。 第3.1.12条: 结构重要性系数 γ0不应小于表3.1.12的规定。
结论:结构安全等级由结果破坏可能产生的后果确定,对结构重要性系数有影响,结构重要性系数影响配筋计算结果。
第2.2.1条规定:结构设计时,应根据工程的使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响因素规定设计工作年限。 对于荷载标准值随时间变化的楼面和屋面活荷载, 考虑设计工作年限的调整系数γL 应按表3.1.6采用
第3.1.16条:房屋建筑的可变荷载考虑设计工作年限的调整系数γL应按下列规定采用:对于雪荷载和风荷载,调整系数应按重现期与设计工作年限相同的原则确定。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第2.0.2条:结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对 设计工作年限 为50年的混凝土结构,结构 混凝土强度等级 尚应符合下列规定。
结论:设计工作年限由工程的使用功能、建造和使用维护成本以及环境影响因素确定,对设计工作年限的调整系数γL(影响配筋计算结果)、混凝土强度等级有影响。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.1条:钢筋混凝土结构房屋应根据 设防类别、设防烈度、结构类型 和房屋高度采用不同的 抗震等级 。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第2.0.2条:抗震等级不低于二级的钢筋混凝土构件, 混凝土强度等级 不应低于C30
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第3.2.3条:对一、二、三级抗震等级设计的房屋建筑框架和斜撑构件,其纵向受力普通 钢筋性能 应符合下列规定:
1、 抗拉强度 实测值与 屈服强度 实测值的比值不应小于1.25;
2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应小于1.25;
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.1.2条:应根据工程所在地的 抗震设防烈度 、 场地类别 、 设计地震分组 及工厂的抗震设防类别、抗震性能要求确定混凝土结构的抗震设防目标和抗震措施。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.7条:剪力墙的竖向和水平分布 钢筋 的配筋率,一、二、三级抗震等级时均不应小于0.25%,四级时不应小于0.20%。
第4.4.8条:房屋建筑混凝土框架梁设计应符合下列规定:(均为抗震等级与配筋之间的关系);
第4.4.9条:(混凝土柱纵向钢筋和箍筋配置与抗震等级的关系);
第4.4.10条:(混凝土转换梁配筋与抗震等级的关系);
结论:抗震等级由抗震设防类别、抗震设防烈度、场地类别、设计地震分组等确定,对混凝土强度等级、钢筋性能、配筋计算结果有影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.2.2条: 抗震设防烈度 为9度的高层建筑,不应采用带转换层的 结构 、带加强层的结构、错层结构和连体结构。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.3.6条:大跨度、长悬臂的混凝土结构或构件,当抗震设防烈度不低于7度(0.15g)时应进行竖向地震作用 计算分析 。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.2.2条:各地区遭受的地震影响,应采用相应于抗震设防烈度的 设计基本地震加速度 和 特征周期 表征
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021
第3.2.2条:对抗震设防烈度不低于7度的建筑与市政工程,当地面20m范围内存在饱和砂土和饱和粉土时,应进行液化判别;存在 液化土层的地基 ,应根据工程的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的抗液化措施。
第3.2.3条:液化土和震陷软土中桩的 配筋 范围,应取桩顶至液化土层或震陷软土层底面埋深以下不小于1.0m的范围。且其纵向钢筋应于桩顶截面相同, 箍筋 应进行加强。
结论:抗震设防烈度由建筑物所在地区确定,对结构形式、地震加速度和特征周期(影响配筋计算结果)、液化土判断、桩钢筋有影响。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第2.3.2条:各抗震设防类别建筑与市政工程,其抗震设防标准应符合下列规定:标准设防类,应按本地区 抗震设防烈度 确定其抗震措施和地震作用
结论:抗震设防类别由抗震设防烈度等确定,对抗震等级等有影响(影响配筋计算结果)。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第3.1.3条:工程场地应根据岩石的 剪切波 和 场地覆盖层厚度 按表3.1.3进行分类
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第4.2.2条: 特征周期 应根据 场地类别 按表4.2.2-2采用。当有可靠的剪切波速
结论:场地类别由剪切波和场地覆盖层厚度确定,对特征周期有影响(影响配筋计算结果)。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第3.2.1条:天然地基的抗震验算,应采用地震作用效应的标准组合和 地基抗震承载力 进行。地基抗震承载力应取 地基承载力 特征值与地基抗震承载力调整系数的乘积。地基抗震承载力调整系数应根据地基土的性状取值,但不得超过1.5。
结论:地基抗震承载力由地基承载力和地基抗震承载力调整系数确定,对地基基础结构计算有影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第2.0.2条:采用500MPa及以上等级 钢筋 的钢筋混凝土构件, 混凝土强度等级 不应低于C30。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.6条:当采用C60以上强度等级的混凝土时,受压构件全部纵向普通 钢筋 最小配筋率应按表中的规定值增加0.10%采用。
结论:混凝土强度等级由结构构件类型、抗震等级等确定,对配筋设计结果有影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第2.0.10条:
1、满足普通钢筋、有粘结预应力筋与混凝土共同工作性能要求;
2、满足混凝土构件的 耐久性能 及 防火性能 要求;
3、不应小于普通 钢筋 的公称直径,且不应小于15mm。
结论:钢筋保护层厚度由耐久性能(环境类别、设计使用年限)、防火性能等确定,对配筋设计结果有影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第3.3.2条:钢筋机械连接接头的实测 极限抗拉强度 应符合表3.3.2的规定
注:1表中 为钢筋极限抗拉强度标准值, 为钢筋 屈服强度 标准值;2连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他形式的连接组件破坏。
结论:钢筋机械连接接头等级由接头位置、接头百分率等确定,对实测极限抗拉强度影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.5条:混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:
1、受拉钢筋锚固长度应根据 钢筋的直径 、 钢筋及混凝土抗拉强度 、 钢筋的外形 、 钢筋锚固端的形式 、结构或结构构件的 抗震等级 进行计算;
3、对受压钢筋,当充分利用其抗压强度并需锚固时,其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%。
结论:锚固长度由钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级等确定,对配筋构造、搭接长度有影响。
《混凝土结构通用规范》GB55008-2021第4.4.6条:除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件,当纵向受拉 钢筋 采用强度等级500MPa的钢筋时,其 最小配筋率 应允许采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值。
《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021第5.2.5条:对钢筋混凝土结构,当施工中需要以不同规格或型号的 钢筋 替代原设计中纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则代换,并应符合本规范规定的 抗震 构造要求。
结论:钢筋强度等级由构件类型、抗震等级、抗震设防烈度确定,对结构计算结果、锚固长度、搭接长度等有影响。