按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.
再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”
还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)
先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.
35+X+10(假设地下室高度)+∑h(水损)=H1(主泵杨程)
按5.3.3条: H1+15
H1+15≥100m,则分区。H1≥100-15=85, 35+X+10+∑h≥85,X≥85-35-10-∑h=40-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥30.
即30米高的建筑都要分区了,如果做稳压泵的话。
太浪费钱了吧!!