按新消防水规范GB50974-2014,30米高都要分区!
wenhao
wenhao Lv.7
2014年09月20日 22:52:25
只看楼主

按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

按6.2.1条:消防给水分区条件:“消火栓栓口处静压大于1.0MPa”.
再根据7.4.12条:“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应少于0.35MPa”
还有5.3.3条:“稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”。(干涩难懂,其实就是稳压泵停泵压力比主泵大15m的意思)

先计主泵杨程:设首层至最高消火栓高差为 X.

35+X+10(假设地下室高度)+∑h(水损)=H1(主泵杨程)
按5.3.3条: H1+15
H1+15≥100m,则分区。H1≥100-15=85, 35+X+10+∑h≥85,X≥85-35-10-∑h=40-∑h,若∑h=10(一般都要),X≥30.

即30米高的建筑都要分区了,如果做稳压泵的话。
太浪费钱了吧!!


wenhao
2014年09月20日 23:05:05
2楼
本帖最后由 wenhao 于 2014-9-20 23:06 编辑

"按5.3.3条: H1+15"

即稳压泵扬程要比主泵大15m。而稳压泵的压力刚好稳持系统静压, 所以一定要计稳压泵扬程。
回复
云飘飘
2014年09月21日 06:16:47
3楼
30米高的建筑,消防泵扬程大概60米左右,稳压泵大概70米左右,所以不需要分区
回复
wenhao
2014年09月21日 08:51:02
4楼
你确定按新规范?
新规范栓口: 35m
地上高差:30m
地下高差:10m
水损:10m
加起来等于多少?35+30+10+10=85, 不是60左右。
再加稳压泵:15
等于多少?
回复
zhanghaijun760209
2014年09月21日 10:42:32
5楼
其实跟以前是一样的,都是按静压1.0MPa考虑(还是没有十分明确稳压泵施加的压力是否计入静压,但是根据静压的定义来看,还是要计入的),楼上只是计算系统的工作压力,工作压力大不代表系统静压也大,系统工作压力也有分区的规范要求,如果有稳压设施的话根据(稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa)这一条来看85m左右的高度就要分区(根据气压罐的原理,实际施加的静压大于15m)。
回复
fanhaojun111
2014年09月23日 11:09:14
6楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
fanhaojun111
2014年09月23日 11:10:20
7楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
fanhaojun111
2014年09月23日 11:10:52
8楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
jian8773
2014年09月23日 14:32:57
9楼
我觉得这些比较模糊的东西,直接去消防队问以下就行,一切以消防验收为准!
回复
sw-gps
2014年09月23日 15:19:58
10楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-23 16:26 编辑

问消防队的大神们,5方责任人有消防队吗
回复
sw-gps
2014年09月23日 17:13:39
11楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-9-24 12:41 编辑 wenhao 发表于 2014-9-21 08:51 你确定按新规范? 新规范栓口: 35m地上高差:30m5. 2. 2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施 ,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力 ,并应按下列规定确定 : 1 一类高层公共建筑,不应低于0. lMPa ,但当建筑高度超 100m 时,不应低于0. 1 5MPa ; 5. 3. 3 稳压泵的设计压力应符合下列要求 :2 稳压泵的设计压力应保持系统 自动启泵压力设置点处的压力 在准工作状态时>系统设置 自动启泵压力值,且增加值宜为0. 07MPa~0. lMPa ; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0. 1 5MPa