KYN28-12中置柜带N排怎么做
jsycxxc
jsycxxc Lv.3
2014年09月18日 18:03:32
只看楼主

有没有哪位高手做过10KV中置柜带N排的,能不能指教一下的,谢谢了,我QQ676223485

有没有哪位高手做过10KV中置柜带N排的,能不能指教一下的,谢谢了,我QQ676223485
免费打赏
tiger0031
2014年09月18日 20:49:39
2楼
外壳接PE排吧.
回复
lingxuct
2014年09月18日 21:35:48
3楼
10KV系统不可能有N线,根本不存在N排!
回复
mr_chen188
2014年09月19日 07:46:05
4楼
ccc___ 发表于 2014-9-18 21:35 10KV系统不可能有N线,根本不存在N排!第一次听说 …
回复
橙衣海盗11
2014年09月19日 08:00:17
5楼
没有吧!高压柜里怎么会有n排呢?
回复
cz13306196492
2014年09月19日 08:20:44
6楼
估自楼主想表达的是PE排吧:P
回复
blade_longqc
2014年09月19日 10:15:30
7楼
你的10kV系统怎么引出中性线的?学习下!
回复
yangmin198824
2014年09月19日 13:50:32
8楼

10kV系统怎么引出中性线的?
回复
engineershao
2014年09月19日 13:59:07
9楼
外壳接地吧
回复
zongch1939
2014年09月19日 21:13:01
10楼
10kV中置柜中怎么会有N排呢?如果说10kV/0.4kV的变压器柜,变压器为Dyn11接线,低压侧有中性线引出,那就有N排了。所以,10kV中置柜中不可能出现N排的。
回复
jsycxxc
2014年09月19日 21:14:26
11楼
tiger0031 发表于 2014-9-18 20:49 外壳接PE排吧.知道外壳接的地排,我是听过10KV中置柜带N排的这种说法的,就是没见过怎么做,这次我自己碰到这个方案了,犯愁了