消防泵房各种管道间距有什么要求,请各位前辈指教,万分感谢!
咖啡加点茶
2014年09月09日 16:40:01
只看楼主

:P多多指教!

:P多多指教!

QK_3%M1Q[BT[~0_C88)W7KF.jpg

免费打赏
版专攻
2014年09月09日 21:58:17
2楼
出啦消防泵吸水管间距要满足就消防泵布置的间距要求外,其他没啥特殊要求,只是不要留的太近,留洞的时候,撞到一起了
回复
咖啡加点茶
2014年09月09日 22:14:14
3楼
nlp125 发表于 2014-9-9 21:58 出啦消防泵吸水管间距要满足就消防泵布置的间距要求外,其他没啥特殊要求,只是不要留的太近,留洞的时候, …谢谢啦 !
回复
云飘飘
2014年09月10日 06:06:26
4楼
水泵房其他管道之间的间距只要满足管件、阀门安装就可以了,毕竟空间有限。
回复
yxq201413
2014年09月10日 08:26:57
5楼

水泵房其他管道之间的间距只要满足管件、阀门安装就可以了,毕竟空间有限。
回复
李工在线
2014年09月10日 08:27:39
6楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
李工在线
2014年09月10日 08:29:33
7楼
nlp125 发表于 2014-9-9 21:58 出啦消防泵吸水管间距要满足就消防泵布置的间距要求外,其他没啥特殊要求,只是不要留的太近,留洞的时候, …同意
回复
huangzhimin
2014年09月10日 08:57:51
8楼
可参见:
一、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.5.2 条规定:卧式水泵及小叶轮立式水泵机组的布置应遵守下列规定:
1 单排布置时,相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:电动机容量不大于 55kW 时,不小于 1.0m ;电动机容量大于 55kW 时,不小于 1.2m 。当机组竖向布置时,尚需满足相邻进、出水管道间净距不小于 0.6m 。
2 双排布置时,进、出水管道与相邻机组间的净距宜为 0.6~1.2m 。
3 当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
注:地下式泵房或活动式取水泵房以及电动机容量小于 20kW 时,水泵机组间距可适当减小。
二、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3. 8. 14条规定: 水泵机组的布置,应符合表3.8.14规定。(表3.8.14水泵机组轮廓面与墙和相邻机组间的间距 略)