30米T梁 、40米T梁施工过程中,砼浇筑拆模后,发现几乎没一片在马蹄部位都有气泡,有些地方多些,有些少点! 配合比也调了,振捣工艺也改了,, 坍落度控制在16-18, 也控制分层厚度, 但是还是没办法消除! 请教各位高手,如何有些解决! 小弟不胜感激
30米T梁 、40米T梁施工过程中,砼浇筑拆模后,发现几乎没一片在马蹄部位都有气泡,有些地方多些,有些少点! 配合比也调了,振捣工艺也改了,, 坍落度控制在16-18, 也控制分层厚度, 但是还是没办法消除! 请教各位高手,如何有些解决! 小弟不胜感激
2楼
哥们,这个真的很难,因为T梁的马蹄倾斜的角度实在太大了,腹板又薄,钢筋又密,各种方法试着看吧。气泡多吗,大吗?如果不,就在拆模后修饰一下就行,不影响内质量。
回复
3楼
是呀! 咋就没能研究出什么好的方法呢
回复
4楼
主要还是振换捣工艺吧
回复
5楼
你还是可以在配合比上做文章。有一种方法你可以试试,就是将已经拌合好的混凝土抓在手中,稍微用力就出水,手一松就散开,这种配合比对消除气泡很有用,具体多少塌落度,这个要根据混凝土中的粗骨料和细骨料的比例来定的。但一般粗细比例小点比大点要好(这个叫干硬性混凝土,当然,振捣也要加强)。
回复
7楼
模板侧面开通气孔,分层先浇注马蹄部分,封堵通气孔后浇筑腹板,翼缘板部位,注意浇筑连续进行,上层振捣需在下层初凝前进行,上层浇筑时振捣棒深入马蹄部位不小于10公分
回复
8楼
谢谢分享!
回复
9楼
要通过多种途径预防这种问题,一是混凝土的质量。二是加强振捣,三是人工辅助外侧敲击振捣。
回复
10楼
学习了:):)
回复
11楼
感谢楼主的分享
回复
12楼
j12345678888 发表于 2017-2-19 17:38 学习了感谢楼主的分享
回复