4楼
- 深基坑工程难点与要点
- 难点
- 地质条件复杂:地下调蓄池的基坑开挖深度一般较深,不同的地质条件如软土、砂土、岩石等会带来不同的施工难题。例如在软土地质中,基坑容易发生边坡失稳和基底隆起;在砂土地质中,容易出现流沙现象,增加施工风险。
- 地下水控制困难:地下水位较高时,会对基坑开挖产生较大影响。如果降水措施不当,可能导致坑壁坍塌、基底积水等问题,同时还可能引起周边地面沉降,影响周边建筑物和地下管线的安全。
- 周边环境风险高:如果调蓄池位于城市中心或建筑物密集区,基坑施工过程中需要严格控制对周边环境的影响。例如,基坑开挖引起的土体变形可能导致相邻建筑物开裂、倾斜,地下管线破损等。
- 要点
- 做好地质勘察和地下水文勘察:在施工前,详细的地质勘察报告是必不可少的,它能为基坑支护和降水方案的设计提供依据。根据地质条件选择合适的基坑支护方式,如在软土地质可采用地下连续墙、SMW 工法桩等支护方式;在地质条件较好的情况下,可采用土钉墙、排桩等支护形式。
- 合理的降水和排水措施:当需要降低地下水位时,可采用井点降水、管井降水等方法。同时,要设置有效的排水系统,如在基坑底部设置集水坑和排水沟,及时排除坑内积水。并且要对周边建筑物和地下管线进行监测,根据监测数据调整降水和排水措施,确保周边环境安全。
- 加强基坑监测:在基坑施工过程中,应进行全面的监测,包括边坡位移、沉降、地下水位变化等。监测频率根据施工进度和风险程度确定,一般在开挖阶段监测频率较高。通过监测数据及时发现问题并采取措施,如发现边坡位移超过预警值,应立即停止施工,采取加固措施。
- 结构防水施工难点与要点
- 难点
- 防水要求高:地下调蓄池常年处于地下水位以下,且储存的水需要防止渗漏,因此对结构防水性能要求极高。池体结构存在较多的阴阳角、施工缝、变形缝等防水薄弱环节,容易出现渗漏问题。
- 混凝土自防水难度大:池体混凝土结构本身需要具备良好的自防水性能,但由于混凝土在浇筑过程中可能出现的裂缝、孔隙等缺陷,会影响其自防水效果。
- 要点
- 选用合适的防水材料和防水构造:对于池体的底板、侧板和顶板,可采用防水卷材和防水涂料相结合的方式。在施工缝和变形缝处,应采用止水带(如橡胶止水带、钢边止水带)和止水条进行防水处理。例如,在施工缝处设置中埋式橡胶止水带,止水带的位置要准确,固定牢固。
- 确保混凝土质量:混凝土的配合比设计要考虑抗渗性能,可适当增加水泥用量、添加防水剂和膨胀剂等。在混凝土浇筑过程中,要严格控制振捣质量,确保混凝土密实。同时,加强混凝土的养护,防止因温度应力和干缩产生裂缝。例如,采用覆盖塑料薄膜和草帘的方式进行保湿保温养护,养护时间不少于 14 天。
- 混凝土施工难点与要点
- 难点
- 大体积混凝土裂缝控制:地下调蓄池的混凝土结构通常属于大体积混凝土,在混凝土浇筑后,由于水泥水化热的作用,会产生较大的温度变化,导致混凝土内部和表面产生温度应力。当温度应力超过混凝土的抗拉强度时,就会出现裂缝。
- 复杂结构的混凝土浇筑:调蓄池的结构可能比较复杂,有不同的功能分区、进出水口、管道预留孔等,这些部位的混凝土浇筑难度较大,容易出现振捣不密实、冷缝等问题。
- 要点
- 优化混凝土配合比和浇筑工艺:为控制大体积混凝土裂缝,在配合比设计时,应选用低热水泥,减少水泥用量,添加粉煤灰、矿渣等掺合料。同时,采用分层、分段浇筑的方式,每层浇筑厚度控制在 30 - 50cm 左右,相邻两层浇筑时间间隔不超过混凝土的初凝时间。例如,对于大型调蓄池,可采用斜面分层浇筑法,从一端开始向另一端推进,使混凝土自然流淌形成斜坡,这样可以保证混凝土的连续浇筑,避免出现冷缝。
- 温度控制和养护措施:在混凝土浇筑过程中,要对混凝土的内部温度和表面温度进行监测。当内外温差超过 25℃时,应采取措施,如在混凝土表面覆盖保温材料。同时,在混凝土初凝后终凝前,可进行二次抹面,消除混凝土早期的塑性收缩裂缝。养护时间应根据混凝土的特性和环境条件确定,一般不少于 14 天。
- 设备安装与管道连接难点与要点
- 难点
- 设备安装精度要求高:地下调蓄池内的设备如水泵、阀门、格栅等安装精度要求高,而且在地下潮湿的环境中,设备容易受到腐蚀,影响其使用寿命和性能。
- 管道连接复杂且易渗漏:调蓄池内的管道系统包括进水管、出水管、放空管、溢流管等,管道连接点多,连接方式多样(如焊接、法兰连接、承插连接等),如果密封不好,很容易出现漏水、漏气等问题。
- 要点
- 设备安装的前期准备和过程控制:设备安装前,要仔细核对设备的型号、规格、尺寸等参数,确保符合设计要求。在安装过程中,要严格按照安装说明书和相关规范进行操作,采用高精度的测量仪器控制安装精度。例如,对于水泵的安装,要保证其轴线与基础轴线重合,水平度和垂直度符合要求。同时,要做好设备的防腐处理,如在设备表面涂刷防腐漆、安装防腐衬里等。
- 管道连接的质量控制:管道连接时,要根据管道的材质和设计要求选择合适的连接方式。对于焊接连接,要确保焊缝质量,进行无损检测;对于法兰连接,要保证法兰盘的平行度和密封垫片的质量;对于承插连接,要确保承插口的清洁和密封胶圈的安装正确。连接完成后,要对管道系统进行压力试验,检验其密封性和耐压性。
回复
APP内打开