1工程概况 本工程支护范围为某资源回收及废水处理厂。原场地主要为旱田、水田,已采用素填土进行整平。现场各个探测点的孔口标高为22.320~28.870m。该地区地形单位属于江汉冲积平原,地形比较平坦,部分区域因堆土而略有起伏。结构形式为框架结构,基础类型为预应力混凝土管桩基础。本工程±0.000m设计标高为24.300m,场地地面整平标高为–0.500(23.800)m。
1工程概况
本工程支护范围为某资源回收及废水处理厂。原场地主要为旱田、水田,已采用素填土进行整平。现场各个探测点的孔口标高为22.320~28.870m。该地区地形单位属于江汉冲积平原,地形比较平坦,部分区域因堆土而略有起伏。结构形式为框架结构,基础类型为预应力混凝土管桩基础。本工程±0.000m设计标高为24.300m,场地地面整平标高为–0.500(23.800)m。
本工程承台顶标高为–6.000m(以±0.000m计),承台高度为1.0m,基底标高(含垫层)为–7.100m。外围非地下室区域承台底标高–2.500m。基坑下口开挖面积约7700㎡,基坑底开挖周长约640m。在此次调查中,除了表层的部分素填土以外,下层其余土层均为第四系全新统湖积及冲积成因的砂性土和粘性土。粉质粘土特征为含有少量的铁锰质氧化物,颜色呈褐黄色,可塑性强,切面较为粗糙且土质不均匀,夹粉土团块,韧性适中,局部缺失。粉砂的特征为含云母碎片、石英等,夹有粘性土、粉土薄层及团块,局部分布。
2工程特性分析与对策
2.1工程特点
(1)施工场地狭窄。在地下结构施工阶段,由于工程周围空间狭窄,可供加工、堆放物料的空间十分有限。而在项目建设中,各个项目都是同步进行的,各个专业都要有各自的物料堆放点。(2)超大基坑土方开挖和地下结构施工难度大。本工程基坑总面积约1万 ㎡ ,短期内,对材料、劳动力、机械设备的需求量巨大。(3)对周围建筑物、道路和地下管线的监控是一项艰巨的任务。
2.2工程重点难点分析及对策
施工中的重点和难点是预防基坑渗漏,确保无水作业。主要应对措施为:地面设截水沟保证基坑周边不积水;采取坑内集水明排措施确保无水作业。
监控和量测是施工中的一项重要环节,它对准确了解工程的周边环境情况、进行信息分析反馈、项目设计和施工方案的及时调整、指导施工以及确保工期和安全起到了重要作用。主要应对措施如下。(1)在现场布设监测点,在施工之前,按照现场实际情况和设计规范的要求,制订合理的监控和测量方案,确定必要和非必要的监测项目,做好基坑、地表布点工作。(2)根据设计要求,及时准确地获取资料。增加对监测人员、仪器的配置,加强技术管理。(3)依据监测结果,及时调整施工计划,密切关注监测结果,认真分析有关资料,适时调整施工计划或采取相应的补充措施。
3基坑的支护方案
首先按1到2 到 3 到 4 到 5 到 6 到 7 到 8 到 1的顺序进行悬臂桩PHC管桩施工,如图1所示。支护管桩施工完毕后,再进行水泥土搅拌桩止水帷幕施工,分3个班组从基坑东北角开始分段施工:一台设备沿基坑1号点向3号点施工;一台设备沿基坑3号点向6号点施工;一台设备沿基坑6号点向8号点施工。接下来进行粉喷桩施工,待粉喷桩施工完成后,再进行钻孔立柱桩施工。钻孔立柱桩施工完毕后,将上层土方开挖到冠梁底部,然后进行冠梁施工、支撑和上层土挂网喷混凝土。当强度达到要求时,再进行基坑开挖。
图1基坑平面示意
3.1 PHC管桩
基坑支护设计至地下室基础底(包括垫层),坑深6.6m。其中管桩规格采用PHC–AB500–125(500@900),有效桩长为14.0m。后止水为2排水泥土搅拌桩(500@350×400),桩长7.0m。地面整平标高–0.500(23.800)m,支撑梁顶标高–3.000m,冠梁顶标高–3.000m,桩顶标高–3.500m;冠梁截面GL:900mm×600mm,混凝土强度为C30;内支撑梁截面ZCL:600mm×600mm;连系梁截面LXL:400mm×600mm,混凝土强度为C30。
(1)首先平整场地,施工放样。(2)在沉桩之前,首先放置定位轴及控制点,将控制点置于远离沉桩区的位置,并进行固定和防护。在沉桩时,应定期复查控制点,以控制点为准,测量桩心,将中心钢筋插于桩位中心,对已释放的桩身、桩位进行自检,由监理工程师进行复查,并做好位置、技术审核。(3)准备压桩机。压桩机到位后,应对准桩位,启动平台钢托座油缸,将平台调整到水平位置,并启动支架支撑油缸,将支架支撑杆旋转15°,用于吊管桩。(4)安装好吊管桩并调节竖直。先将吊管桩的缆绳和索具固定好,然后启动起重机。管桩在施工过程中,采取“一点法”(距离桩头0.3L,L为管桩长度),使桩尖与桩身中心垂直,然后轻轻启动压桩油缸,待桩下地50cm时,压桩油缸开始压桩。保证桩机的横向和纵向都是水平的,直到达到一定的标准。在沉桩期间,工长时刻注意桩身的进尺情况,如果遇到地层有障碍物,桩杆偏移,应逐步调整。(5)送桩。沉桩速度要控制在1m/min左右,在施工过程中,每根桩头必须连续施打,一根桩一般不能停留超过4h,否则会出现浮桩。(6)在移机、桩基施工完毕后,进行1~2次的复压,然后才能进行下一个桩位的移动。
3.2粉喷桩
粉喷桩桩机:PH–5D型;粉体发送器:YP–1型;空气压缩机:流量 Q >1m3/min;搅拌钻头:580,钻头的形式应在反向旋转提升时,保证对加固土体有压密作用。喷粉桩桩机会自动移位,将钻头对准孔位。随后启动搅拌钻机,钻头顺时针旋转动,进行钻进作业。钻进时,为了防止钻头上的喷嘴堵塞,在钻进时不喷固化剂,仅喷出压缩空气,保证钻进平稳,同时减小荷载力矩。随着钻进深入,搅拌翼开始原位搅动被加固的土体。钻至设计孔底标高并进入持力层停钻。启动搅拌机,将钻头逆时针转动,同时开启传送装置前方的控制阀,将加固粉料按照要求喷入搅动的松散泥土中,并在提升过程中不断搅拌,以最大限度地搅拌均匀,使得软土和固化剂完全混合。喷油的量与控制阀阀门开启的大小成正比,与钻进的提升速度成反比。当钻头提升至高出桩顶40~50cm时,发送器停止向孔内喷射加固粉料,桩柱形成,将钻头提出地面。再一次将钻头顺时针转动,进行复式搅拌,直至钻出地面,至此完成桩基的施工,然后进入下一个桩位,反复进行上述操作。
4土方开挖设计
(1)在开挖之前,凡是要挖的地方,都要用石灰粉标出界线。(2)坡面开挖时,应分层、分段开挖,每段长度不得超过20m,并预留一定的施工高度。坡体的上坡不平整度不得超过5cm/m,并严格按照设计的坡面进行放坡。在分层开挖过程中,应在坑中设置临时的排水管和集水槽,并设置排水装置,使坑中的表面积水能及时排出。(3)在施工期间,要保证边坡土和土坡的稳定,防止土体局部崩塌引起的人员伤亡和机械损坏,根据现场实际情况进行边界放坡,必要时进行土体加固。(4)在开挖期间,根据已有的施工计划,对基坑及其周围环境进行监测,为开挖和支护提供依据。在施工期间,应及时对施工现场的土壤进行调查,如发现与设计不符的土层,应及时通知设计单位和监理方共同处理。(5)当工程桩高度高于坑底时,必须对分层开挖深度进行控制,工程桩的桩头与开挖面的基底高度差应维持在1.5~2.0m;在软弱土层区域时,每层开挖深度要控制在1m之内,开挖长度不超过25m。(6)基坑明排水渠和集水池的间距应保证在0.5m以上。在施工期间,如果出现渗漏,必须及时进行封堵。设置排水装置,将坑中的表面积水及时排出。开挖完后及时做垫层并浇筑基础。(7)基坑顶部2m范围内严禁堆载,除非有特别规定,否则在基坑开挖过程中,地面加载极限为10kPa。禁止在顶部梁支承上堆放杂物,土方的开挖线要在基坑开口线周围15?m的范围内。机器和车辆不得与支撑结构发生碰撞,机器和车辆的出入口必须进行其他的加固处理。(8)在基坑开挖过程中,要坚持信息化,注重对监测数据的反馈,对挖掘项目进行及时的指导。要具备足够的紧急应变能力,在出现非正常状况时,应立即采取相应的施工补救措施。
5排水方案设计
(1)基坑顶部排水。基坑顶部搅拌式止水桩边(视实际情况而定)设置排水沟、集水坑,以防止地表水进入基坑。若无法设置排水沟,则应将地基加固,并设反坡,以阻止地表水进入基坑。排水沟内沟为300cm×300cm,沟底及沟壁采用混凝土浇筑或砖砌。
(2)基坑内排水坑。开挖完毕后,按基坑的布局方式,在基坑周围及内侧设置排水沟,并采用潜水泵抽水。对于无法设排水沟的,对地面进行加固硬化,并设反坡,以阻止地表水进入基坑。基坑周围不得设置明渠和集水池。在施工期间,要及时进行抽水和排水。在基坑外侧设排水沟,在4个角落设集水坑,并进行加固;基坑内侧周围设置排水沟,每50?m左右设置一个集水槽,用潜水水泵将污水排出。
6基坑监测
由于工程现场的地质、环境等因素,为保证工程的安全和顺利完成,在建筑基坑开挖及地下室施工过程中,必须采用信息法施工,即多种方法联合监测,强化施工过程中的信息管理,实现对工程质量的定期监测和反馈。具体措施如下。
6.1监测项目
监测项目包括:边坡顶部和支护结构顶部的水平位移与沉降;深基坑外侧土体的水平位移、横向位移、地表垂直位移;地下管线的水平及竖向位移;地表裂缝;坑内和坑外的地下水水位。
6.2监测点布置
基坑周围3倍开挖深度范围内为监测点布置区域。监测点布置原则为:支护结构(边坡)坡顶部竖向、水平位移监测点水平间距不超过20m,每边不少于3个点位。基坑深层横向、纵向位移监测点间距不能大于20m,点位应设置在基坑平面上弯曲计算值最大位置,如基坑两侧的中部、阳角处等;每隔15~25m在基坑周边放置一个地表沉降监测点;在管道的连接处以及重要部位设置管道监测点。
6.3监测信息反馈
每次监测结束后,要及时将监测结果通知施工单位和监理单位,同时及时将监测结果报告上报。通过对基坑工程施工过程中边坡的稳定性、环境的危害进行分析,提出相应的建议。若出现报警,及时进行应急处理;对各类监测数据进行分析,掌握各类先兆信息,进行危险预测,为信息化建设奠定基础。
7结束语
以某资源回收及废水处理厂为例,根据该工程的周边环境及工程地质,对基坑开挖、支护方案和施工计划进行设计。主要介绍了PHC管桩和粉喷桩的支护设计和施工、基坑开挖的流程和注意事项、排水沟设置以及基坑监测。针对开挖规模较大的基坑,采取合适的支护形式,加快施工进度控制成本。通过提高监测力度,加强质量控制,若出现报警,及时进行应急处理,预防事故的发生,保障施工的安全和稳定。