旁通管的作用是利于维修检修之用,如果是图中的这样,好像没必要旁边接一根管子啊?
旁通管的作用是利于维修检修之用,如果是图中的这样,好像没必要旁边接一根管子啊?
2楼
白皮书手册上说是工作压力+0.1MPa,旁边管子是持压减压阀检修时用
回复
3楼
看图集上没有旁通管
回复
4楼
nlp125 发表于 2014-8-27 14:35 白皮书手册上说是工作压力+0.1MPa,旁边管子是持压减压阀检修时用图中的画法对不对???如果是检修用,好像也没这个必要设个旁通管,因为减压阀前面已经有了一个阀门了!!
回复
5楼
shishan33 发表于 2014-8-27 16:46 图中的画法对不对???如果是检修用,好像也没这个必要设个旁通管,因为减压阀前面已经有了一个阀门了! …他设阀门本意是检修用的,不过应该是少一个阀门,应该在持压阀后再设一个,要么就不设,过滤器清理的时候,可能要开旁通
回复
6楼
nlp125 发表于 2014-8-27 17:07 他设阀门本意是检修用的,不过应该是少一个阀门,应该在持压阀后再设一个,要么就不设,过滤器清理的时候 …持压泄压阀的作用是系统超压时自动排水泄压吧,旁通管上连接的是一般的阀门,没有持压泄压阀的作用,所以过滤器清理的时候开旁通管也没什么作用吧?
回复
7楼
shishan33 发表于 2014-8-27 17:36 持压泄压阀的作用是系统超压时自动排水泄压吧,旁通管上连接的是一般的阀门,没有持压泄压阀的作用,所以 …我一般设旁通管,用于消防泵试开时,当做出水管用,在持压泄压阀两侧都设截断阀门,检修泄压阀用。
回复
8楼
个人感觉,旁通管上的阀门起到试水作用
回复
9楼
弱弱的问一下大师们,就是设置了旁通管,当泄压阀检修时,旁通管是不是就起不超压泄压作用了啊,那不是水就有一部分要通过旁通管回流至水箱或是其它泄水装置部位。还有就是如果没有超压情况下旁通管的开启会不会影响水压的压力。
回复
10楼
旁通管不设。不要再讨论。
回复
11楼
旁通阀不能代替(不具)持压阀的功能。
回复