最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?
最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。
设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?
而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。
P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?
先谢过诸位大神~
12楼
1.住宅部分不可以使用双栓。(强条)
2.商业部分按消防部门的要求。(区分商住、住宅)
3.系统可以简化!
回复
13楼
风行水上6595 发表于 2014-8-27 13:15 1.住宅部分不可以使用双栓。(强条)2.商业部分按消防部门的要求。(区分商住、住宅)3.系统可以简化!多谢提点~~~
回复
14楼
如果1、2层是商业网点的话,一层每个商铺至少设一个栓,前提是相邻网点内的栓可以保护到;二层每户设两个栓,保证2股水柱
回复
15楼
shengzhiyan1987 发表于 2014-8-28 06:57 如果1、2层是商业网点的话,一层每个商铺至少设一个栓,前提是相邻网点内的栓可以保护到;二层每户设两个栓 …多谢,这个在哪能查到吗
回复
16楼
风行水上6595 发表于 2014-8-27 13:15 1.住宅部分不可以使用双栓。(强条)2.商业部分按消防部门的要求。(区分商住、住宅)3.系统可以简化!学习了,谢谢啦。
回复
17楼
底层就应该这么布置,总得满足2支消火栓到达最不利处。考虑上下借用的小型商业网点,本图中应该不满足此项要求。
回复
18楼
规范规定:任何一个地方应该能够使两个消火栓的水够到,所以一个商品应该有两个消火栓
回复
19楼
学习了!!!
回复
20楼
应该按照住宅,底层商业网点吧,2层商业网点,1层和2层的消火栓不可以互相用吗?
回复
21楼
应该做喷淋
回复