商住楼底商消火栓设置问题
wukonghuandami
2014年08月23日 10:10:00
只看楼主

最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?

最近看图遇到的疑问,高层(25层)建筑,地下两层储藏室,地上两层商用,3层以上为住宅,建筑长度55米。
设置消火栓时,在底商设置了很多消火栓,如图所示,为什么设置这么多?
而且,住宅侧的消火栓(图中上部三个双出口消火栓),为什么采用双出口的?感觉在这几层完全可以都是单出的,然后在三层住宅以上设置双出口的。
P.S.看到有类似的问题,说是现在规定商业用户一户一个消火栓,是这样吗?那这个图上是不是设的太多了?
先谢过诸位大神~

QQ图片1.png


QQ图片2.jpg

云飘飘
2014年08月24日 05:52:11
2楼
如果底层建筑定性为商业建筑,消火栓确实需要这么多,如果定性为商业网点,数量就多了。
回复
王铜
2014年08月24日 10:25:07
3楼
商业网点,消火栓数量就多了
回复
辉哥70
2014年08月24日 16:50:39
4楼
商业网点消防栓不多,消防栓放在网点内,其余网点不好使用,每间网点的栓是自己用的,一层住宅侧的消防栓不能用双栓,要用单栓,但要保证两只到任何地方
回复
wukonghuandami
2014年08月25日 10:47:45
5楼
云飘飘 发表于 2014-8-24 05:52 如果底层建筑定性为商业建筑,消火栓确实需要这么多,如果定性为商业网点,数量就多了。谢谢!再问一句,商业建筑的话,这一个店面应该设置两个消火栓的要求在哪能查到?
回复
wukonghuandami
2014年08月25日 10:48:32
6楼
chenyaohuilh 发表于 2014-8-24 16:50 商业网点消防栓不多,消防栓放在网点内,其余网点不好使用,每间网点的栓是自己用的,一层住宅侧的消防栓不 …多谢指点~~~~
回复
貌似很忙
2014年08月25日 16:43:19
7楼
高规7.6.2条商业部分应做喷淋
回复
剑侠627
2014年08月26日 11:13:48
8楼
1、首先分清楚是不是商住楼,一二层单个商户面积不超过300m2的,这个建筑按照高层住宅算;反之,按照商住楼。按照楼主给的图,我认为此建筑应该属于高层住宅。
2、高层住宅算,消火栓就多了。
回复
攻城师112757
2014年08月26日 13:47:59
9楼
wukonghuandami 发表于 2014-8-25 10:47 谢谢!再问一句,商业建筑的话,这一个店面应该设置两个消火栓的要求在哪能查到?2股水柱同时到达商业网点的每一个部位,你可以自己拉一下。
回复
lwt6667
2014年08月27日 10:10:11
10楼

商业部分应做喷淋
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

回复
w949940526
2014年08月27日 10:42:08
11楼
个人感觉多了,也没遇到过这个提法,我认为只要一个保护范围内有两条充实水柱就是满足要求的
回复

相关推荐

APP内打开