请问各位专家,测试水泵接合器是否好用,要先把高位水箱的水放完吗?同时也要关闭消防泵?
请问各位专家,测试水泵接合器是否好用,要先把高位水箱的水放完吗?同时也要关闭消防泵?
2楼
一是当室内消防水泵因检修、停电或其它故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。
回复
3楼
水箱的水不用放掉,关掉阀门就可以了。
回复
4楼
可乐不加冰 发表于 2014-8-23 09:10 一是当室内消防水泵因检修、停电或其它故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水 …我意思是测试水泵结合器是不是好用的时候,要不要关闭消防泵
回复
5楼
bushiyinweijimo 发表于 2014-8-23 21:37 水箱的水不用放掉,关掉阀门就可以了。那水泵要关了吗
回复
6楼
水泵接合器前面有个检修阀,把那个闸阀关掉就可以了,不需要关水泵。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-8-24 05:49 水泵接合器前面有个检修阀,把那个闸阀关掉就可以了,不需要关水泵。意思是把高位水箱的阀门、水泵接合器前面的闸阀关了,然后利用车辆往水泵接合器供水是么
回复
8楼
水泵接合器前面有个检修阀,把那个闸阀关掉就可以了,不需要关水泵。
回复
9楼
你是遇到什么情况了提出这样的问题?