排烟量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3.6m=6390m3;排烟量:6390m3 X6次/h=38340m3/h;选型:38340 X1.1=42174m3/h排风量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3m=5325m3;排风量:5325m3 X6次/h=31950m3/h;选型:31950 X1.1=35145m3/h想请问一下,布置风口的时候是不是根据排风量计算的风量来确定风口个数?
选型:38340 X1.1=42174m3/h
排风量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3m=5325m3;排风量:5325m3 X6次/h=31950m3/h;
选型:31950 X1.1=35145m3/h
想请问一下,布置风口的时候是不是根据排风量计算的风量来确定风口个数?
计算步骤:取排烟口风速为3m/s。假定风口尺寸为800mmX250mm。则Q=VA=3m/sX0.8mX0.25mX3600=2160m3/h;因防烟分区:Q=35145m3/h,n=35145/2160=16.2个。取16个风口,每个分口的实际流量Q=35145/16=2197m3/h;实际面积A=Q/3600V=2197/3x3600=0.2m2。选取800mmX250mm合适,故实际风速V=3m/s。
得出这个防烟分区总共布置16个风口,这样理解有没有问题?请各位解惑!!!