地下车库的风口布置
weibo_1407227122431
2014年08月22日 15:15:32
来自于通风排烟
只看楼主

排烟量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3.6m=6390m3;排烟量:6390m3 X6次/h=38340m3/h;选型:38340 X1.1=42174m3/h排风量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3m=5325m3;排风量:5325m3 X6次/h=31950m3/h;选型:31950 X1.1=35145m3/h想请问一下,布置风口的时候是不是根据排风量计算的风量来确定风口个数?

排烟量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3.6m=6390m3;排烟量:6390m3 X6次/h=38340m3/h;
选型:38340 X1.1=42174m3/h

排风量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3m=5325m3;排风量:5325m3 X6次/h=31950m3/h;
选型:31950 X1.1=35145m3/h

想请问一下,布置风口的时候是不是根据排风量计算的风量来确定风口个数?

计算步骤:取排烟口风速为3m/s。假定风口尺寸为800mmX250mm。则Q=VA=3m/sX0.8mX0.25mX3600=2160m3/h;因防烟分区:Q=35145m3/h,n=35145/2160=16.2个。取16个风口,每个分口的实际流量Q=35145/16=2197m3/h;实际面积A=Q/3600V=2197/3x3600=0.2m2。选取800mmX250mm合适,故实际风速V=3m/s。

得出这个防烟分区总共布置16个风口,这样理解有没有问题?请各位解惑!!!
免费打赏
顺时钟
2014年08月29日 18:25:51
2楼
没啥问题~~~
回复
weibo_1407227122431
2014年08月30日 19:35:23
3楼
顺时钟 发表于 2014-8-29 18:25 没啥问题~~~那就是地下车库排风兼排烟系统,分管和分口的布置风量都是根据排风量来分配的是吧???求教
回复
libiguang
2014年08月30日 23:05:42
4楼
请高手解答
回复
张光仁__水暖
2014年08月31日 10:48:33
5楼
这个问题问题的没有技术啊
回复
weibo_1407227122431
2014年08月31日 19:51:24
6楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-31 10:48 这个问题问题的没有技术啊刚学,不懂!所以向前辈们请教
回复
mofgyc
2014年09月02日 13:23:32
7楼
这个排风跟排烟差的不多,可以用排风来计算风口,再用排烟来校核风速
回复