关于楼梯间加压送风量《高规》和《建规》中的差异
iowangs
iowangs Lv.3
2014年08月14日 16:37:02
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑 《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手关于风量的选取注释中说而《建规》中的描述是 《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

本帖最后由 iowangs 于 2014-8-15 09:14 编辑

《高规》中的楼梯间加压送风量表格我有些疑问,请教高手
表格.png
关于风量的选取注释中说
高规.png
而《建规》中的描述是
建规.png
《技术措施09 》中的描述与《建规》中相同
措施.png

如果工程中楼梯间(只有1个出入口)及楼梯间前室(有2个或以上出入口)都无自然排烟条件,采用楼梯间加压,前室不送风的防烟方式,那么楼梯间加压送风量在选用表格中的数据校核的时候是否需要乘1.5~1.75的系数呢?

按照这种防烟形式的原理,对楼梯间加压,然后楼梯间间接对前室加压,那么为了保证前室的加压送风量,就需要在选用数值上乘系数。
但是按照《高规》的注释字面含义,上面所说的送风量只是对加压送风处(楼梯间)而言,我觉得这是一个漏洞,可以不乘系数。也许以后规范修订的时候会对此处作出修改。

按照安全性的考虑,我认为在高层建筑的设计中还是应该把系数乘上。大家平时是怎么做的,遇到的审图意见又是如何?



表格.png


高规.png


建规.png


措施.png

免费打赏
探索者00000
2014年08月27日 19:28:56
22楼
多谢楼主分享
回复
暖通老k
2014年08月29日 08:59:02
23楼
规范理解起来 人各有志 期待大侠高大上的解析
回复
mofgyc
2014年08月29日 10:18:20
24楼
这个乘系数只针对的前室或合用前室,楼梯间不用乘
回复
szg169
2014年08月31日 00:21:27
25楼
非常感谢楼主分享!!
回复
张光仁__水暖
2014年08月31日 10:47:12
26楼
加压送风我总结了好久 总算弄明白了。
回复
ming201314
2014年09月16日 09:26:06
27楼
学习了,不过好像用的很少对于我们来说,也是第一次接触这个概念
回复
lyflyflyflyflyflyf
2014年09月16日 18:41:49
28楼
表示已晕倒 不懂 ~~
回复
owxiao
2014年09月16日 21:33:23
29楼
感谢分享。
回复
众乐乐
2014年09月17日 01:57:47
30楼
可以适当参考马上要报批的防排烟技术规范的计算方法
回复
tcdjwa8
2014年09月17日 22:37:51
31楼
小手一抖 土木币到手
回复

相关推荐