cfg桩的问题,求大神指导下
yangwuchong521
2014年07月24日 19:00:57
来自于地基基础
只看楼主

车库里面的单体,由于原来桩端持力层在第三层土 , 但是在桩端下面一米左右有一黏土层(承载力小于第三层土)所以桩长做到7.5米,算出来的单桩竖向承载力特征值 Ra=780kN,复合地基承载力特征值为 fspk=327kPa.现在这样做合适吗?不合适应该怎么办?

车库里面的单体,由于原来桩端持力层在第三层土 , 但是在桩端下面一米左右有一黏土层(承载力小于第三层土)所以桩长做到7.5米,算出来的单桩竖向承载力特征值 Ra=780kN,复合地基承载力特征值为 fspk=327kPa.现在这样做合适吗?不合适应该怎么办?
免费打赏
mouce
2014年07月25日 16:35:14
2楼
你桩长做7.5m是达到了你所说的软弱土吗?你要告诉你现在做的cfg桩的直径,怎么布的桩,桩距是多少?还有你所说的土层fak是多少,这样才能帮你分析。
回复

相关推荐

APP内打开