设计室外管道遇到几个个问题。。。。
scofieldhsu
scofieldhsu Lv.12
2014年07月23日 22:44:15
只看楼主

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 编辑 1,检查井设计管内底标高,我只知道检查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管径)=1.1m, 听师傅说还要考虑到支管接入标高这个条件,最终采用1.3m埋深,请问这个1.3支管埋深如何计算?2,在室外雨水管网计算时本人先利用暴雨强度公式软件先求定管径与流量,在根据n=0.013水力计算表参考求得流速v和坡度i,在定下第一个检查井管底标高同时沿着坡度一直延伸到市政管网,想请问下,在市政管网高程已定情况下,从第一个检查井沿坡度放下来的官网到市政管网具有高程差怎么办(太高或者太低), 这个问题怎么解决,还是我的这个确定管路方式本身存在一定问题?

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-7-23 22:49 编辑

1,检查井设计管内底标高,我只知道检查井0.7m(最小覆土深度)+0.4m(D400管径)=1.1m, 听师傅说还要考虑到支管接入标高这个条件,最终采用1.3m埋深,请问这个1.3支管埋深如何计算?
2,在室外雨水管网计算时本人先利用暴雨强度公式软件先求定管径与流量,在根据n=0.013水力计算表参考求得流速v和坡度i,在定下第一个检查井管底标高同时沿着坡度一直延伸到市政管网,想请问下,在市政管网高程已定情况下,从第一个检查井沿坡度放下来的官网到市政管网具有高程差怎么办(太高或者太低), 这个问题怎么解决,还是我的这个确定管路方式本身存在一定问题?
3,路面地面标高好像是分散排布的,这样怎样准确定位每个检查井或者雨水口的道路标高?
新手摸索阶段,请各位前辈不吝赐教!
免费打赏
wheel2009a
2014年07月24日 07:57:41
2楼
1、支管埋深主要是看建筑排水管排入小区市政排水管道的管内底标高,常规的做法建筑排出管一般都是≥1.2m的埋深。
2、只要上游管道比下游管道管内底高程高就行了
3、一般小区的竖向高程都有高程网格,一般是五米一个网格,可以根据道路的网格来确定检查井盖的标高
回复
scofieldhsu
2014年07月24日 08:28:16
3楼
wheel2009 发表于 2014-7-24 07:57 1、支管埋深主要是看建筑排水管排入小区市政排水管道的管内底标高,常规的做法建筑排出管一般都是≥1.2m的埋 …雨水口埋深怎么定
回复
年年有鱼
2014年07月24日 10:58:53
4楼
二楼说得很好,雨水口有埋深吗
回复
dbss0511
2014年07月24日 11:11:18
5楼
雨水口的深度0.7-1.0米,这个在图集上有提到
回复
bboysb1
2014年07月24日 15:23:25
6楼
楼主,你是在设计院工作吗?为什么舍近求远,弃简求繁的到论坛上问?最快的解决方法就是问一问前辈。
1 最小覆土0.7M,但是一般都按1M左右来控制。支管一般来说不会比主管大,接入采用管顶平接,不会影响埋深。
2 向前辈要一个计算书excel表格,可以很快很直观便捷的看到管道埋深覆土等,也可以实时调节坡度等来达到理想的设计要求
3 路面的标高有一个道路专业的设计文件,使用鸿业的标高文件转换功能,再考虑上道路的横坡等,可以自动计算出各个点的标高。不需要自己去图上找标高
回复
scofieldhsu
2014年07月24日 22:20:32
7楼
bboysb1 发表于 2014-7-24 15:23 楼主,你是在设计院工作吗?为什么舍近求远,弃简求繁的到论坛上问?最快的解决方法就是问一问前辈。1 最 …谢谢提醒,前辈论坛一起请教,。1, 请问你手头上有excel表格么,能发我一份吗 justchang@vip.qq.com2,我现在的师傅是建排的, 这类软件不用,请问这个软件就叫鸿业道路软件吗,t3文件也能转换么,我去下一个试试
回复
人员都
2014年07月25日 09:40:09
8楼
scofieldhsu 发表于 2014-7-24 08:28 雨水口埋深怎么定雨水口设计有标准图集啊
回复
bboysb1
2014年07月28日 08:53:02
9楼
scofieldhsu 发表于 2014-7-24 22:20 谢谢提醒,前辈论坛一起请教,。1, 请问你手头上有excel表格么,能发我一份吗 2,我现在的师傅是建 …我现在没做市政排水的设计了,那个表格我目前手上没有。以前我们这公司他们道路专业用的是纬地软件,不是鸿业,所以我也不知道鸿业道路的标高文件是哪个。
回复
lundunzhang
2014年07月29日 08:29:14
10楼
如果设计管道与市政管网之间有高差,如果设计管道高程高,可以采用增加坡度的方法,或者在设计管道与市政管网连接处设置跌水井,如果市政管网高程高,可以采用降低坡度的方法,抬高设计管道的高程。当然降低或者增加坡度后,需要复核一下流速是否在0.6m/s-5m/s之间。
回复
wl199026
2014年10月14日 22:13:05
11楼
谢谢楼主分享