室外供热管道安装工艺方案
qq10404889
qq10404889 Lv.2
2024年04月02日 09:11:36
只看楼主

室外供热管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于 0.8MPa ,热水温度不超过 150 ℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1   


室外供热管道安装

1 范围
本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于 0.8MPa ,热水温度不超过 150 ℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。
2 施工准备
2.1    材料要求:
2.1.1    管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
2.1.2    管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。
2.1.3    各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。
2.1.4    附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。
2.1.5    型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。
2.2    主要机具:
2.2.1    机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。
2.2.2    工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷尺、水平、小线等。
2.3    作业条件:
2.3.1    安装无地沟管道,必须在沟底找平夯实,沿管线铺设位置无杂物,沟宽及沟底标高尺寸复核无误。
2.3.2    安装地沟内的干管,应在管沟砌完后,盖沟盖板前,安装好托吊卡架。
2.3.3    安装架空的干管,应先搭好脚手架,稳装好管道支架后进行。
3 操作工艺
3.1    工艺流程:
3.1.1    直埋:
3.2    直埋管道安装:
3.2.1    根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、地沟垫层处理等。
3.2.2    为便于管道安装,挖沟时应将挖出来的土堆放在沟边一侧,土堆底边应与沟边保持 0.6 1m 的距离,沟底要求打平夯实,以防止管道弯曲受力不均。
3.2.3    管道下沟前,应检查沟底标高沟宽尺寸是否符合设计要求,保温管应检查保温层是否有损伤,如局部有损伤时,应将损伤部位放在上面,并做好标记,便于统一修理。
3.2.4    管道应先在沟边进行分段焊接,每段长度在 25 35m 范围内。放管时,应用绳索将一端固定在地锚上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠将管段移至沟边,放好木滑杠,统一指挥慢速放绳使管段沿滑木杠下滚。为避免管道弯曲,拉绳不得少于两条,沟内不得站人。
3.2.5    沟内管道焊接,连接前必须清理管腔,找平找直,焊接处要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
3.2.6    阀门、配件、补偿器支架等,应在施工前按施工要求预先放在沟边沿线,并在试压前安装完毕。
3.2.7    管道水压试验,应按设计要求和规范规定,办理隐检试压手续,把水泄净。
3.2.8    管道防腐,应预先集中处理,管道两端留出焊口的距离,焊口处的防腐在试压完后再处理。
3.2.9    回填土时要在保温管四周填 100mm 细砂,再填 300mm 素土,用人工分层回填土夯实。管道穿越马路处埋深少于 800mm 时,应做简易管沟,加盖混凝土盖板,沟内填砂处理。
3.3    地沟管道安装:
3.3.1    在不通行地沟安装管道时,应在土建垫层完毕后立即进行安装。
3.3.2    土建打好垫层后,按图纸标高进行复查并在垫层上弹出地沟的中心线,按规定间距安放支座及滑动支架。
3.3.3    管道应先在沟边分段连接,管道放在支座上时,用水平尺找平找正。安装在滑动支架上时,要在补偿器拉伸并找正位置后才能焊接。
3.3.4    通行地沟的管道应安装在地沟的一侧或两侧,支架应采用型钢,支架的间距要求见表 1-28 。管道的坡度应按设计规定确定。
3.3.5    支架安装要平直牢固,同一地沟内有几层管道时,安装顺序应从最下面一层开始,再安装上面的管道,为了便于焊接,焊接连接口要选在便于操作的位置。
3.3.6    遇有伸缩器时,应在预制时按规范要求做好预拉伸并作好支撑,按位置固定,与管道连接。
3.3.7    管道安装时坐标、标高、坡度、甩口位置、变径等复核无误后,再把吊卡架螺栓紧好,最后焊牢固定卡处的止动板。
3.3.8    冲水试压,冲洗管道办理隐检手续,把水泄净。
3.3.9    管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,最后将管沟清理干净。
3.4    架空管道安装:
3.4.1    按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。
3.4.2    支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。
3.4.3    管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。
3.4.4    采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管道全部吊装完毕后再焊接。焊缝不许设在托架和支座上,管道间的连接焊缝与支架间的距离应大于 150 200m m。
3.4.5    按设计和施工各规定位置,分别安装阀门、集气罐、补偿器等附属设备并与管道连接好。
3.4.6    管道安装完毕,要用水平尺在每段管上进行一次复核,找正调直,使管道在一条直线上。
3.4.7    摆正在安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞,预留口处应加好临时管堵。
3.4.8    按设计或规定的要求压力进行冲水试压,合格后办理验收手续,把水泄净。
3.4.9    管道防腐保温,应符合设计要求和施工规范规定,注意做好保温层外的防雨,防潮等保护措施。
3.5    室外热水及蒸汽干管入口作法见图 1-44
4 质量标准
4.1    保证项目:
4.1.1    埋设、铺设在沟槽内和架空管道的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查管网或分段试验记录。
4.1.2    管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和规范规定。
检验方法:观察和对照设计图纸检查。
4.1.3    伸缩器的位置必须符合设计要求,并应按规定进行预拉伸。
检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。
4.1.4    减压器调压后的压力必须符合设计要求。
检验方法:检查调压记录。
4.1.5    除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:解体检查。
4.1.6    供热管网竣工后或交付使用前必须进行吹洗。
检验方法:检查吹洗记录。
4.1.7    调压板的材质,孔径和孔位必须符合设计要求。
检验方法:检查安装记录或解体检查。
4.2    基本项目:
4.2.1    管道的坡度应符合设计要求。
检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。
4.2.2    碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹。镀锌碳素钢管无焊接口,镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐良好,接口处无外露油麻等缺陷。
检验方法:观察或解体检查。
4.2.3    碳素钢管道的法兰连接应符合以下规定:对接平行、紧密,与管子中心线垂直,螺杆露出螺母长度一致,且不大于螺杆直径 1/2 。衬垫材料符合设计要求,且无双层。
检验方法:观察检查。
4.2.4    碳素钢管的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合施工规范规定,焊口面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。
检验方法:观察或用焊接检测尺检查。
4.2.5    阀门安装应符合以下规定:型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。
检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。
4.2.6    管道支(吊、托)架的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管子接触紧密。
检验方法:观察和尺量检查。
4.2.7    管道和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏漆,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流尚及污染现象。
检验方法:观察检查。
4.2.8    埋地管道的防腐层应符合以下规定:材质和结构符合设计要求和施工规范规定,卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
检验方法:观察或切开防腐层检查。
4.3    允许偏差项目:
室外供热管道安装的允许偏差和检验方法见表 1-29
5 成品保护
5.1    安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。
5.2    盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。
5.3    各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。
6 应注意的质量问题
6.1    管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。
6.2    热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干管敷设的坡度不够或倒坡,系统的排气装置位置不正确,使系统中的空气不能顺利排出,或有异物泥沙堵塞所造成。
6.3    蒸汽系统不热。原因是蒸汽干管倒坡,无法排除干管中的沿途凝结水,疏水器失灵,或干管及凝结水管在返弯处未安装排气阀门及低点排水阀门。
6.4    管道焊接弯头处的外径不一致。原因是压制弯头与管道的外径不一致,采用压制弯头,必须使其外径与管道相同。
6.5    地沟内间隙太小,维修不便。原因是安装管道时排列不合理或施工前没认真审查图纸。
6.6    试压或调试时,管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。
7 应具备的质量记录
7.1    应有材料及设备的出厂合格证。
7.2    材料及设备进场检验记录。
7.3    管路系统的预检记录。
7.4    伸缩器的预拉伸记录。
7.5    管路系统的隐蔽检查记录。
7 .6    管路系统的试压记录。
7.7    系统的冲洗记录。
7.8    系统通汽、通热水调试记录。

免费打赏
加倍努力
2024年04月09日 08:30:47
2楼

学习了室外供热管道安装工艺方案,多谢了。

回复
博格达
2024年04月12日 15:14:35
3楼

感谢楼主分享,供热管道的安装:管道及管件的除锈、刷漆;直埋的安装过程、管沟的安装过程、架空管道的安装过程,这些都可以作为实际施工的指导原则。

回复

相关推荐

APP内打开