1施工要求


1) 首先要选取无缝钢管和碳素钢管,且钢管不能出现弯曲、锈蚀以及凹凸不平的现象。在管件的选择上,应注意没有乱扣、偏口、角度不准确以及断丝的现象。而阀门的选择,则应保证无损伤且角度正确,无裂痕、无毛刺。所有施工材料都应具备出场合格证,在安装前应进行强度和严密性的试验,以确保施工后的质量。

2) 在安装地沟内的干管时应该注意把地沟内的杂物清理干净,在还未盖好地沟的盖板之前安装好拖吊卡架。而安装位于楼板下及顶层的干管时,必须在确定地面标高后才能进行立管的安装,且必须在墙面的抹灰处理好之后方能进行支管的安装。


2施工时的操作工艺


正确的施工顺序为:第一,进行预制安装;第二,进行卡架安装;第三,进行干管安装;第四,进行立管安装;第五,进行支管安装;第六,试压;第七,冲洗;第八,防腐处理;第九,保温。下面具体讲述几个最为重要的步骤:


1)干管的安装。主要工序包括断管、套丝、上零件等,必须按照施工图进行管段的加工预制。安装卡架时,应严格安装设计的要求以及相关规范中的间距来进行。安装托架上的管道时,应先把管放在托架的上面,首先把第一节管装好,然后再安装第二节管,以后的每个节管都可照此进行。另外,需注意的是,分路点与分路闸门之间的距离不宜太远。如果分路的地方是系统的最低点,则必须在分路闸门之前加上泄水丝堵。同时,布置在吊棚、地沟和非采暖房间里的采暖干管要注意做好保暖措施。采暖管道要避免穿过风道和烟道。波纹伸缩器应该按照规范的要求位置安装好固定支架和导向支架,还有同时安装好集气罐、阀门以及自动排气阀等相关设备。

2)立管的安装。首先需要核对预留孔洞的位置是否是垂直的,吊线和卡子是否安装好。然后将预制好的管道运送到安装地点。在安装立管之前,要首先卸下阀门的盖子,按照编号的顺序从第一节开始依次安装。在安装的过程中,要注意检查立管的每一个预留口的方向和标高是否平正。然后将事先栽好的管卡子松开,将管放入卡内并拧紧螺栓,扶正钢管套,最后要填堵孔洞,注意临时封堵立管上的预留口。当出现采暖立管与支管相交的时候,应尽量使立管绕过支管。在立管上煨制采用锻铸铁成品件的弓字弯。另外,施工时需注意,同一个房间内的管卡的安装高度应保持一致,当散热器支管长度大于一米五时,应该在支管中部安装一个管卡。

3)支管的安装。首先要检查立管的预留口位置以及散热器的安装位置是否正确。注意暗装或者半暗装的散热器灯叉弯必须要与炉片槽墙角相适应,尽可能达到美观大方的效果。所有施工应按照设计和规范的规定压力进行系统试压和冲洗工作,将水排泄干净,在一切工序合格后办理验收手续。

4)试压冲洗。水压试验:打开水压试验管路中的阀门,开始向供暖系统注水,开启系统上各高处的排气阀,使管道及供暖设备里的空气排净。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,停止向系统注水。打开连接加压泵的阀门,用电动打压泵通过管路向系统加压,同时拧开压力表上的旋塞阀,观察压力逐渐升高的情况,一般分2- 3次升至试验压力。在进行全面检查,无异常现象方可再继续加压,蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,在系统顶点的试验压力不小0.3MPa。试压过程中,检验方法是使用钢管的采暖,系统应在试验压力下,10 分钟内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏即为合格。系统冲洗:对供暖管道及散热器先分别进行冲洗,先利用0.3- 0.4MPa压力的自来水进行管道冲洗,当接入下水井的管道水流出洁净水时,认为合格。然后再以1- 1.5m/s的流速进行循环冲洗,延续20h 以上,直至从回水总干管出口流出的水色透明为止。此过程中,每加压至一定数值时,应停下来对管。

5)防腐保温处理。对管道以及散热器必须要注意清除表面的灰尘、锈蚀和污垢,当管道露出金属的光泽时才能喷漆。对于锈蚀,可以使用人工除锈的方法,首先用手锤敲击或者用钢丝刷除表层的锈,然后用钢丝布出去管道上的污垢和氧化皮,当管道露出金属的光泽时方为合格。做好保温处理,要严格的根据设计所要求的相应保温材料。聚氨酯保温瓦的外面绑上扎玻璃丝布是目前最为常用的保温方法。在施工前,应该先用保温瓦捆绑住管道,并用玻璃丝布缠绕在管道外部,注意缠绕时要整理平整,不能有折皱的现象。另外,末端要注意用铁钉加以固定,避免脱落和松动。

6)管道系统通水供暖。首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。向系统内充水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行, 直到正常为止。


冬季通暖时, 必须采取临时取暖措施, 使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。


3应注意的问题


1)管线与设备的定位和标高交叉。

安装技术人员如果在图纸标注不明确的情况下, 来按照图纸进行施工的话, 这样通常是对于先安装的管道施工十分方便, 但是对于后来要进行施工安装的管道施工就会相当的困难, 无奈情况下只好装在不该安装的标高位置上, 这样往往严重影响了工程质量与进度。所以针对以上出现的种种问题, 就要求技术人员必须遵守管线工程综合设计的原则。


2)管道坡度不均匀。

造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调直。立管不垂直,主要原因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造。支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。


4结语


在暖通管道的施工中,要注意选择合适合格的材料,一切工序严格按照相关规范中进行,只有这样才能保证工程的进度和质量。

免费打赏
xinxin_renlei
2013年09月04日 08:41:47
2楼
多谢分享!!!
回复
云飘飘
2013年09月05日 07:21:43
3楼
学习了,多谢分享
回复
szaixiu
2013年09月10日 11:36:52
4楼
学习了
回复
david200901050
2013年09月10日 16:39:48
5楼
挺好的资料;谢谢
回复
jwwlkj2013
2013年09月11日 10:32:25
6楼
多谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开