时不时会收到“耐火窗”的留言 本文对“耐火窗”的起源 与防火窗的区别 耐室内火or室外火 是否需要乙级防火等问题提出自己的看法 不妥之处敬请指正! 01. “耐火窗”起源于哪?
时不时会收到“耐火窗”的留言
本文对“耐火窗”的起源
与防火窗的区别
耐室内火or室外火
是否需要乙级防火等问题提出自己的看法
不妥之处敬请指正!
1 .应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;
2 .内外墙体的耐火极限不应低于1.00 h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00 h。
1 .除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24 m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27 m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50 h。
防火门窗适用的标准为GB 12955-2008《防火门》和GB 16809-2008《防火窗》。防火门分为A类(隔热)防火门、B类(部分隔热)防火门和C类(非隔热)防火门,防火窗分为隔热防火窗(A类)和非隔热防火窗(C类)。
门窗防火要求可概括为耐火完整性、耐火隔热性和自动关闭要求。隔热类防火窗既要求耐火完整性,又要求耐火隔热性,非隔热防火窗仅要求耐火完整性,但均要求门窗扇具备自动关闭功能;而“耐火窗”仅有耐火完整性要求。
防火窗以钢、木、钢木复合等材质为框架,以防火玻璃为透明部件;“耐火窗”承担了更多的功能和性能,尤其是节能性能,多以隔热铝合金、塑料、铝木复合、玻璃钢、聚氨酯等材料为框架,以中空玻璃、Low-E中空玻璃、真空玻璃等节能耐火玻璃为透明部件。在使用材质上可以说大不相同。
防火窗显然是用来隔离不同空间的室内受限火;而“耐火窗”与外墙保温材料联动,是隔离因外保温引起的室外开放空间火。也因此,当外保温采用A级材料时,就不要求“耐火窗”了。
图源网络 ,侵删
6.4.7 下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求:
1 歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗;2 设置在避难间或避难层中避难区对应外墙的窗;3 其他要求耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙上的窗。
2.1.13 避难层(间)
建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层(房间)。
5.5.32 建筑高度大于54 m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
1 应靠外墙设置,并应设置可开启外窗;2 内、外墙体的耐火极限不应低于1.00 h,该房间的门宜采用乙级防火门,外窗的耐火完整性不宜低于1.00 h。
建筑高度大于54 m的住宅建筑
图源网络 ,侵删
图源网络,侵删