【纳闷】厕所里的防火窗,干吗用的?
善国阿满
2011年06月16日 12:59:34
来自于通风排烟
只看楼主

十一层住宅楼,板半地下储藏室防排烟设计1、地上及地下部分封闭楼梯间均采用外窗进行自然排烟。2、半地下储藏室采用外窗自然通风、排烟。3、地上所有房间均采用外窗自然通风排烟。4、电梯机房均设有低噪声方形壁式轴流风机,换气次数为15次/h。5、一层设防火窗卫生间均设置一台BPT-90型卫生间通风器,风管采用镀锌铁皮制作。请教各位,在一层弄这么个防火窗接到卫生间通风器干什么?后面的是同一项目里,同一公司的作品,无窗卫生间通风,没有防火做窗,看起来正常。

十一层住宅楼,板半地下储藏室
防排烟设计
1、地上及地下部分封闭楼梯间均采用外窗进行自然排烟。
2、半地下储藏室采用外窗自然通风、排烟。
3、地上所有房间均采用外窗自然通风排烟。
4、电梯机房均设有低噪声方形壁式轴流风机,换气次数为15次/h。
5、一层设防火窗卫生间均设置一台BPT-90型卫生间通风器,风管采用镀锌铁皮制作。

请教各位,在一层弄这么个防火窗接到卫生间通风器干什么?

后面的是同一项目里,同一公司的作品,无窗卫生间通风,没有防火做窗,看起来正常。

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG

免费打赏
realyn_2006
2011年06月16日 17:05:59
2楼
旁边的房间也是防火窗么?
回复
realyn_2006
2011年06月16日 17:34:11
3楼
楼梯间和前室还有门厅应该是一个防火分区里的,所以为了保证楼梯间的窗户和卫生间所在防火分区的防火间距,卫生间的窗户要做成防火窗。
回复
wangj2006
2011年06月17日 10:15:47
4楼
卫生间和楼梯间的外窗距离小于2m,在火灾时有串火的可能,所以有一个窗户必须是防火窗。防火窗是固定窗不可开启,而楼梯间的窗户是自然排烟用的,所以只能是卫生间的窗户是防火窗。卫生间排气扇的排风管穿越了防火窗所在外墙,所以加了一个防火阀,这个位置施工并不好处理。现在有地区已经不让用防火窗了,耐火时间短,只有1个小时,并且质量不容易保证。像这个卫生间,有一个不能开启的外窗,还不如不要更安全。
回复
joe0507
2011年06月17日 14:15:27
5楼
两个不同防火分区开设洞口是有距离限制的,如设固定窗或防火窗就没有限制了。
回复
aerandomi
2011年06月17日 14:34:20
6楼
哦 原来如此 以前规范这么要求,到实际就忘记了。
回复
ahaq5678
2011年06月18日 08:26:19
7楼
非常不错,学习啦
回复
ymwky6853
2011年06月18日 08:40:24
8楼
又长见识了,麻烦楼主发图上来,同学门再好好研究研究
回复
wlq258702
2011年06月18日 10:35:11
9楼
设计时不考虑卫生间排风,业主进户自己整去呗,省了那么多的麻烦。
回复
peterli168
2011年06月18日 15:57:27
10楼
好,讨论得很透彻
回复
ntjg-2005
2011年06月18日 17:08:03
11楼
那个2米的距离要求,是哪个规范上说的?
回复

相关推荐

APP内打开