关于防火门及防火窗的几个问题
xuxiaowei-417
2013年07月22日 19:53:24
只看楼主

大家好! 我们施工的一个变电站,站里面有一个主控通信楼,在一层有保护盘柜室、蓄电池室、厨房和备餐间。厨房、备餐间与通信室、蓄电池室隔着门厅。有9米左右。二层、三层的房间基本为住宿用。厨房与备餐间之间的隔墙上设计有个推拉的防火窗。消防审图的时候要求改为防火窗,依据是建筑防火规范中的7.2.3.第5条。7.2.3 下列建筑或部位的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗:

大家好!

我们施工的一个变电站,站里面有一个主控通信楼,在一层有保护盘柜室、蓄电池室、厨房和备餐间。1 甲、乙类厂房和使用丙类液体的厂房;
2 有明火和高温的厂房;
3 剧院后台的辅助用房;
4 一、二级耐火等级建筑的门厅;
5 除住宅外,其它建筑内的厨房;
6 甲、乙、丙类厂房或甲、乙、丙类仓库内布置有不同类别火灾危险性的房间。
请问大家,1)这个窗户有必要改为防火窗吗?
2)我们找厂家做防火窗,厂家说防火窗今年开始要求不能开启。请问能找到规范吗?
3)与上面背景无关。防火门的最大规格有要求吗?我们找的厂家的钢制防火门开启扇最大高度能做到2.4m.再高就得加亮子。否则出不了报告。我看图集里面开启扇能做到2.7的。超过2.7米要加亮子。请问全国生产防火门开启扇高度达到2.7的,能出检测报告的厂家多吗?
免费打赏

相关推荐

APP内打开