薄弱层地震剪力调整疑问
mm_sp
mm_sp Lv.7
2014年07月23日 18:00:23
只看楼主

薄弱层地震剪力调整在《高规》3.5.8条中,地震剪力的标准值要增大1.25倍;在4.3.12条中规定了最小地震剪力;疑问:在地震剪力调整中,是先将计算所得的剪力值按3.5.8条增大1.25倍,再比较4.3.12规定的最小地震剪力?还是先按4.3.12条计算出最小地震剪力,再增大3.5.8条的1.25倍呢?谢谢

薄弱层地震剪力调整在《高规》3.5.8条中,地震剪力的标准值要增大1.25倍;
在4.3.12条中规定了最小地震剪力;
疑问:
在地震剪力调整中,是先将计算所得的剪力值按3.5.8条增大1.25倍,再比较4.3.12规定的最小地震剪力?
还是先按4.3.12条计算出最小地震剪力,再增大3.5.8条的1.25倍呢?
谢谢
a286640788
2014年07月23日 18:08:42
2楼
增大1.25与 最小地震剪力比较
回复
lengyuelangzi
2014年07月23日 23:07:32
3楼
增大的剪力(*1.25)与最小地震剪力(*1.15)比较即可
回复
liwei_hit
2014年07月25日 16:50:57
4楼
楼上正解。
回复
sunny8204
2014年07月25日 17:19:39
5楼
剪力增大1.25(3.5.8)后,再与最小地震剪力(*1.15)作比较
回复
qm0716
2014年07月25日 17:27:38
6楼
此类题目需要做题巩固,不然一考就被考倒了!
回复
csscwh
2014年07月25日 17:59:01
7楼
学习了。。。。。。。。
回复
tumugeili123
2014年07月25日 21:55:44
8楼
先根据“不符合3.5.2、3、4,地震作用标准值的剪力乘1.25”,再对4.3.12比较!
回复
zzr850716
2014年08月05日 22:51:53
9楼
这个问题在高规里本条的条文说明里说得很清楚了
回复
lengyuelangzi
2014年08月06日 08:51:26
10楼
假如确定是薄弱层的话,最终的地震剪力就是计算值*1.25
回复
李向阳11
2015年06月02日 20:22:14
11楼
高规4.3.12条文说明:对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需满足本条的规定,即该层的地震剪力系数不应表4.3.12中数值的1.15倍。