薄弱层地震剪力调整疑问
mm_sp
mm_sp Lv.7
2014年07月23日 18:00:23
只看楼主

薄弱层地震剪力调整在《高规》3.5.8条中,地震剪力的标准值要增大1.25倍;在4.3.12条中规定了最小地震剪力;疑问:在地震剪力调整中,是先将计算所得的剪力值按3.5.8条增大1.25倍,再比较4.3.12规定的最小地震剪力?还是先按4.3.12条计算出最小地震剪力,再增大3.5.8条的1.25倍呢?谢谢

薄弱层地震剪力调整在《高规》3.5.8条中,地震剪力的标准值要增大1.25倍;
在4.3.12条中规定了最小地震剪力;
疑问:
在地震剪力调整中,是先将计算所得的剪力值按3.5.8条增大1.25倍,再比较4.3.12规定的最小地震剪力?
还是先按4.3.12条计算出最小地震剪力,再增大3.5.8条的1.25倍呢?
谢谢
免费打赏
shixingshangjiang
2015年09月02日 11:15:26
12楼
.................................
回复
clgcklgw
2015年09月05日 11:29:23
13楼
说得很对,先调整,然后再去卡剪重比。
回复
maniaclc
2015年09月08日 12:14:44
14楼
小手一抖,金币拿走。
回复
猪屁股户
2015年09月08日 22:24:34
15楼
增大1.25后扔要满足4.3.12条最小剪力规定。